Initu
Точящий червь
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 05-05-2005
|
Люди, помогите советом!!!
Сложилась ситуация, что клиенту срочно нужно оборудование, которое будет работать при температуре в контуре 55-60градусов. Заказчик забыл упомянуть такой маленький нюанс. Я понимаю, что ситуация некрасивая, но уж что имеем.
Надо подать примерно 320м3/ч в помещение зимнего сада. Протяжённость трассы небольшая.
Может кто знает производителя, который обеспечивает работу приточки при такой температуре теплоносителя?
С уважением,
|
Создано 07-06-2006 15:07
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Initu пишет:
при температуре в контуре 55-60градусов | а в чем проблема-то? задавайте исходные данные поставщикам вент оборудования, пусть подбирают т/о...
С уважением, LordN.
|
Создано 07-06-2006 20:16
|
|
|
Initu
Точящий червь
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 05-05-2005
|
Проблема в том, что уже 8 из 10 фирм в которые я звонила не дают гарантии. Говорят, что работать в принципе будет, но вот как - они не в курсе. Две другие фирмы просто дали категоричный отказ (работать не будет).
С уважением,
|
Создано 07-06-2006 22:36
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
давайте с самого начала. сформулируйте задачу полностью - что есть, что надо.
здесь тож бывают разные поставщики - може кто откликнется...
С уважением, LordN.
|
Создано 07-06-2006 22:46
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Принципиально должен быть больший по площади калорифер или несколько калориферов. Также необходимо пересчитать(подобрать) вентилятор, у которого возрастут потери давления (например, если калориферы установлены последовательно). В общем, это можно посчитать (выбрать вентилятор , калорифер и т.п..). Подбором в программах это не всегда получается.
|
Создано 07-06-2006 23:36
|
|
|
сэи. лтд
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 10-04-2006
|
А, какая температура на выходе должна быть?
С уважением сэи.лтд
|
Создано 08-06-2006 12:46
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
Initu пишет:
Надо подать примерно 320м3/ч в помещение зимнего сада. |
Это что, воздух? Так это канальный фан коил и реверсивный чиллер обеспечат. Как раз температура теплоносителя в режиме нагрева такая, как требует уважаемый Initu.
|
Создано 08-06-2006 14:32
|
|
|
Initu
Точящий червь
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 05-05-2005
|
Я она :D
Есть: зимний сад.
Нужно: подача воздуха в размере 320м3/час, увлажнение будет обеспечиваться АТ фирмы Nordmann, водяной подогрев воздуха.
Необходимая температура - не ниже 22град.С, до 14град.С при наружней температуре -26град.С.
Приточка будет устанавливаться внутри помещения зимнего сада, над дверью в нише. Так что чем компактнее и бесшумнее, тем лучше.
whip, поясните пожалуйста. Я не совсем поняла ту систему, что вы предлагаете :oops:
С уважением,
|
Создано 08-06-2006 22:29
|
|
|
Initu
Точящий червь
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 05-05-2005
|
упс.. опечатка! Температура воздуха от 22 до 24 при наружней -26 градусов.
С уважением,
|
Создано 08-06-2006 22:30
|
|
|
|
Andronov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 519
дата регистрации: 19-11-2004
|
Я согласен без денег решить ваш вопрос, так как есть отказная машинка
приезжайте покажу два варианта 740-88-21 Звук 45-50Дб без глушителей.
Насчет парового нордмана АТ вы заказчику про силу в ооо кВт м горшки под замену все ?? объяснили?
Касательно условий работы по воде все хуже чем кажется
Есть конкртетный дом с конкретным гадовым котлом мощностью ХХХ кВт
Есть потери домы + бассейна + зимнего сада + на вентилдяцию
Есть ситуация что котел тянет или не тянет данную нагрузку.
Если котел не тянет или Вас посадиди на ветку ГВС где график 40-55С то никакая приточка не будет работать и весь дом упадет по теплу.
Пока Вы не разобрались в этом проблема сидит и ждет зимы. А приточку сделать на 50С дело плевое, главное уметь считать теплообменку.
Теперь для всех - странно ? а почему не задан вопрос о электронагреве. Если заказчик дает кВт сколько угодно на пар то почему не дает на нагреввоздуха ведь это одно и то же.
Нагрев воздуха -15 + 22 это средняя нагрузка примем это за 100%
Увлажнение до 60% а меньше нельзя - тропики ведь растим (понты такие) равносильны разогреву до +50С то есть 70% мощности дополнительно . Ну гду 70% там и 170% найдется, понты денег стоят.
Короче если клиент не может дать 5,0 кВт электрики на нагрев 350 /М/час с -26 до +20С то чего проку пальцы гнуть с зимними садами. Проще надо быть и богаче.
Надеюсь я не обидел заказчика и обнадежил подрядчика.
|
Создано 09-06-2006 11:32
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Andronov пишет:
Короче если клиент не может дать 5,0 кВт электрики на нагрев 350 /М/час с -26 до +20С то чего проку пальцы гнуть с зимними садами. | . я как-то сперва недоразглядел цифру в 320 кубов, показалось 3200...
С уважением, LordN.
|
Создано 09-06-2006 17:33
|
|
|
|