Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Обмерзание роторного рекуператора
.: Обмерзание роторного рекуператора
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 91 - 93 из 93
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Обмерзание роторного рекуператора»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
rus7a


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 02-09-2011
Systemaira стоит и ставится гораздо больше чем свегона к вашему сведению
Создано 02-09-2011 01:14
Наверх
rus7a


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 02-09-2011
Цитата
RYAZ пишет:
Цитата borei пишет:

Батарейный как размораживается или защищают от обмерзания. Снижение мощности при обмерзании по перепаду лавления?

Нет, датчик перепада давления здесь не используется.

В батарейнике используется датчик влажности на входе отработанного воздуха в теплообменник, датчики температуры на всех входах-выходах из теплообменника, а также датчик температуры гликоля в контуре циркуляции. Детально содержание алгоритма не разглашается, но известно, что по значению влажности вычисляется толщина льда на пластинах и после определенной вычисленной толщины (зависящей от температуры), вытяжная часть теплообменника отепляется до вычисленного контроллером значения температуры циркулирующего гликоля. Это достигается регулированием положения трехходового в контуре.

Т.е. разморозка начинается не сразу по достижении "нуля" - этим повышается эффективность.

Все это есть в официальных каталогах и инструкциях (руководствах).
Создано 02-09-2011 01:15
Наверх
rus7a


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 02-09-2011
Вы опять немного напутали уважаемый Данный алгоритм применяется для пластинчатого утилизатора но это плохо помогает на практике а в батарейном просто контролируется температура смеси не ниже 0 и все Вы явно пиарите свегун
Создано 02-09-2011 01:19
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 91 - 93 из 93
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.