Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Помогите с рассчетом требуемой холодильной мощности
.: Помогите с рассчетом требуемой холодильной мощности
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Помогите с рассчетом требуемой холодильной мощности»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
AcidGist


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-09-2011
Клиент попросил сделать ему холодильную установку для сушки биогаза. Ниже написаны данные которые он мне предоставил.

Рабочая температура газа – 30-38 С

Рабочее давление ( отн) – атм -0,1 бар

Плотность биогаза – 1 кг/м3.

Газ насыщенный парами влаги 100% - до 50г/м3

Расход газа - до 220 м3/ч

Конечная температура биогаза после охлаждения должна быть 8-10 С.


Теплообменник должен быть кожухотрубный. Может кто нибудь мне помочь с рассчетом требуемой холодильной мощности?
Создано 01-09-2011 18:04
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
а термовлажностная характеристика этого газа есть? состав газа известен? наверно придется задавать большой запас по теплообменнику из-за загрязнений и отложений ;) они уж больно липкие бывают
Создано 02-09-2011 11:40
Наверх
AcidGist


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-09-2011
Точного состава газа я сказать сейчас не смогу, но по большей части это метан и небольшое количество углекислого газа и сероводорода.
Создано 02-09-2011 14:32
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Чтобы сконденсировать 50 г воды нужно отвести
0.05*2500 = 125 кДж. Для 220 м3 = 220 кг это 125*220 = 27500 кДж, разделим на 3600 секунд получим мощность 7.64 кВт

Добавим еще теплоотвода на снижение температуры биогаза с 38С до 8С.
Будем считать, что газ из говна состоит на 50% из метана и на 50% из СО2. В этом случае удельная теплоёмкость говногаза примерно 1.54 кДж/кгК.
Для охлаждения на 30 К одного кг говна нужно отвести тепла 1.54*30=46.2 кДж, для 220 кг говна составит 46.2*220=10164 кДж. Разделим на 3600 секунд получим 2.8 кВт

Итого ориентировочно требуется 7.64+2.8=10.5 кВт холода на кипении 0С.

А.С.
Создано 02-09-2011 15:36
Наверх
AcidGist


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-09-2011
Спасибо
Создано 06-09-2011 12:17
Наверх
БOБP


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 29-07-2011
Цитата
AcidGist пишет:
Теплообменник должен быть кожухотрубный. Может кто нибудь мне помочь с рассчетом требуемой холодильной мощности?

Если обязательно кожухотрубный, то обращайся к изготовителям, вопросов зададут не мало, а может вообще развернут, не любят работать с нестандартным оборудованием.
Пластинчатый посчитать реально, но данных маловато.

Печатаю одним пальцем
Создано 06-09-2011 15:59
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.