Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Ситуэйшен:
Заказчик купил жилье в новостройке и перепланировал помещение. Под конец ремонта (уже почти чистовая) спохватились за кондиционирование.
Мы приехали и наблюдаем разделение одной комнаты гипсовой стеной на гостиную и спальню. кондиционер нужен в обоих комнатах. (спальня вообще без вентиляции и окон)
Предложили заказчику вариант поставить два кондишена в две комнаты. Посчитали, необходимая мощность на комнату 1,2 кВт - засада малышей в наличии нет, да и если под заказ то китайцы. Пришлось делать КП на 2 кондика по 2 кВт. В итоге заказчик после осмысления КП, решил пойти по третьему варианту установить один блок на две комнаты - вырезав нишу под него в стене.
У меня на такой монтаж рука не поднимается, вот сижу и гадаю что можно придумать в данной ситуации.
может кто что подскажет?
Ниже привожу планировки:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 05-09-2011 13:58
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Собственно предложили такую схему:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 05-09-2011 14:02
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Заказчик хочет вот это:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 05-09-2011 14:03
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Желание заказчика - закон, ведь он платит свои деньги. Другое дело, объяснить заказчику, что у него возникнут проблемы:
1. Большая дыра для настенного блока (необходимость технического обслуживания).
2. Невозможность раздельного регулирования температур в двух разных помещениях (закрытие части испарителя черевато влажным ходом и выходом компрессора из строя).
3. Может кто еще дополнит.
ИМХО, если заказчик хочет сделать качественно, то пусть ставит два инвертора, где мощность регулируется по потребности или инверторный мультик. Цена соответственно...
Пусть выбирает одно из двух: дешево или качественно.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-09-2011 14:31
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
спать в чулане без вентиляции, даже естественой и просить кондиционеры - это мне не понятно никак...
|
Создано 05-09-2011 14:47
|
|
|
al_7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
|
по моему тут все просто заказчик жмет деньги и хочет сделать дешево и качественно...... но в данном случае что-то одно придется убрать, и по моему это будет не дешево, а с такими заказчиками лучше не работать так как дешевизна выполненной работы обернется геморроем у Вас
|
Создано 05-09-2011 15:04
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
3. Может кто еще дополнит. |
Если отгораживается - значит хочет интима.
а ты спроси его: как он собирается трахаться с такой дырой в стене?
как говорится, уснувший ребенок - это не только мило, но и наконец-то.
:-)
|
Создано 05-09-2011 15:57
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
"Если отгораживается - значит хочет интима.
а ты спроси его: как он собирается трахаться с такой дырой в стене?
как говорится, уснувший ребенок - это не только мило, но и наконец-то." !!!!
Саша !!!! БРАВО !!!!!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 05-09-2011 16:27
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Слово "наконец-то" написано не правильно! надо: "на конец-ТО!" :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-09-2011 16:36
|
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Пока что в голову приходит только енто. Думаю пожертвовать 20 см от потолка в коридоре они в состоянии. Сейчас прикину стоимость.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 05-09-2011 17:47
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
В чём проблема установить 25(9)-й сплит у окна в бОльшей комнате))? Зачем создавать себе проблемы))?
|
Создано 06-09-2011 09:11
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Тык в спальню воздух попадать не будет.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 06-09-2011 10:05
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Может вентилятор в стенку воткнуть
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 06-09-2011 10:51
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Подожди)... По плану вход в маленькую пердольню из комнаты?
|
Создано 06-09-2011 10:54
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
аха
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 06-09-2011 11:00
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Так чего туда воздух попадать не будет))? Теплопритоков так практически нет, включат сплит на "вентиляцию", откроют окна и дверь в эту комнату, и будет им таки свежий воздух)). Некоторое время, пока не надышат)).
|
Создано 06-09-2011 11:09
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
откроют окна и дверь в эту комнату |
а трахацца как? или они экстремалы?
:-)
|
Создано 06-09-2011 11:19
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Или, как вариант, установить переточные решетки внизу и вверху перегородки на всю длину в комнате.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-09-2011 11:24
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
С канальником вариант не плохой, но есть свои недостатки: трудно сбалансировать температуру в разных помещениях. если ставить заслонки с приводами и термостатами на каждую комнату, то во-первых - увеличится стоимость, будет дороже чем 2 отдельных сплита; во-вторых - если закроется клапан на большую комнату, в малой комнатушке точно свистеть будет! если заказчик жмет деньги и хочет комфорта, то инверторный мультисплит будет в самый раз!
|
Создано 06-09-2011 11:28
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Люха , раскручивай зака на кондишен + приточно - вытяжную вентиляцию . А то потом будут спрашивать , а по что свежий воздух не идёт , там ведь трубы сзади подходят ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 06-09-2011 17:27
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
Или, как вариант, установить переточные решетки внизу и вверху перегородки на всю длину в комнате. |
Мысль, уточню сможет ли заказчик пожертвовать шумоизоляцией.
Цитата |
---|
Serg_82 пишет:
С канальником вариант не плохой, но есть свои недостатки: |
Спасип, взял на заметку.
Цитата |
---|
Serg_82 пишет:
если заказчик жмет деньги и хочет комфорта, то инверторный мультисплит будет в самый раз! | Тоже не дешево получится.
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
раскручивай зака на кондишен + приточно - вытяжную вентиляцию |
Нехуда приточку втыкать, не корректно сделан дизайн комнат (без учета вентиляции)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 06-09-2011 18:43
|
|
|
|