Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Обмерзание роторного рекуператора
.: Обмерзание роторного рекуператора
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 93
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Обмерзание роторного рекуператора»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Shurik07


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 21-01-2005
Коллеги,
При обмерзании роторного рекуператора его скорость надо увеличить или замедлить?

Спасибо.
Создано 26-11-2009 14:20
Наверх
Sharki


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 103
дата регистрации: 13-01-2009
По хоршему, должен быть предподогрев. gf Ну, уж если обмерзает, то по логике, ускорять надо. Обмерзает ротор из-за выпадения конденсата в вытяжной части питочки. Чем медленнее крутится тем больше конденсата выпадет, тем, соответственно, быстрее обмерзнет. По моему так (с).
Создано 26-11-2009 15:56
Наверх
LITERA_R


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 204
дата регистрации: 28-07-2008
Это очень интерестный вопрос в свое время тоже им задавался, однозначно можно сказать, что однозначного ответа не существует, есть следующие мнения различных производителей:

Klingenburg - уменьшать скорость;
Swegon - увеличивать скорость (якобы опираются на какие-то свои исследования)

Но из клингенбурга я получал ответ от их немецкого представительства из германии, а про Свегон мне ответили в Питерском представительстве...

Личное мнение:

Уменьшать скорость... Сам считать не пытался (хотя думаю, что едва-ли это удастся установить чисто расчетным путем), но не доверять Свегону у меня есть свои причины + чисто интуитивно мне это кажется более логичным (т.е. выгодней увеличивать время пребывания в теплой зоне, а не уменьшать время пребывания в холодной зоне)...
Создано 26-11-2009 16:11
Наверх
Sharki


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 103
дата регистрации: 13-01-2009
Цитата
LITERA_R пишет:
Klingenburg - уменьшать скорость;

Вот, блин. Ошибся значит :( . Не доверять Клингенбургу не имею никаких прав.
Создано 26-11-2009 16:24
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Простая физика: снижаете скорость - больше прогревается ротор. :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 26-11-2009 16:42
Наверх
pitya


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 01-09-2004
Я думаю , что просто теплообменник быстрее оттаивает, чем намерзает, поэтому все-таки лучше уменьшать скорость. ;)
Создано 26-11-2009 17:03
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Уменьшать, но эффект будет скромненьким. Просто лед будет успевать растаять, но конденсация не прекратится.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 01-12-2009 17:20
Наверх
RYAZ


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 23-01-2010
Цитата
HEKTO пишет:
Уменьшать, но эффект будет скромненьким. Просто лед будет успевать растаять, но конденсация не прекратится.

В программе управления приточно-вытяжных установок GOLD (Swegon) предусмотрено при обмерзании ротора снижение скорости вращения ротора до 0,5 оборота в минуту (максимальная - 10 об/мин).
Конденсация будет, но в значительно меньших, чем при работе на максимальных оборотах, объемах.
Создано 23-01-2010 10:36
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
И куда денется из установки конденсат "в значительно меньших, чем при работе на максимальных оборотах, объемах" ?

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 23-01-2010 10:58
Наверх
Iroha Necomura


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
Уменьшать скорость.
Есть еще интересный момент, чем компенсировать снижение общей мощности будем?
Создано 23-01-2010 20:37
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Самый интересный вопрос не чем компенсировать снижение мощности, а как распознать момент начала обмерзания. Я, например, не знаю универсального критерия.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 26-01-2010 10:49
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
HEKTO пишет:
не знаю универсального критерия
он есть и он прост. сложна его реализация :)

С уважением, LordN.
Создано 26-01-2010 13:24
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Для любого ротора с неизвестными наперед характеристиками? :o

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 26-01-2010 13:46
Наверх
Iroha Necomura


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
Перепад давления на рекуператоре или температура вытяжки за рекуператором, независимо от типа рекуператора, я так практикую.
Создано 26-01-2010 17:21
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Цитата
borei пишет:
Перепад давления на рекуператоре

А на пониженном расходе?
Цитата
borei пишет:
температура вытяжки за рекуператором

:o :o :o и какая?

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 26-01-2010 17:42
Наверх
Iroha Necomura


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
Не ниже 0*С. На пониженных расходах не изгалялся, так же наверно бы и делал, настроив на мкасимальных.
Создано 26-01-2010 17:52
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Цитата
borei пишет:
Не ниже 0*С

Не, ответ неправильный. Приблизительно так делают в самом простом случае на пластинчатых рекуператорах, на роторных минусовая температура вытяжного воздуха без всякого обмерзания - самое обычное дело. А речь тут идет о роторных.
Цитата
borei пишет:
На пониженных расходах не изгалялся, так же наверно бы и делал, настроив на мкасимальных

По давлению раньше Свегон делали, они отказались от этой идеи - не работает. Только в этом году видел замерзший ротор - почти вся площадь без льда, а колесо намертво примерзло к уплотнению. Хорошо защита сработала. Вроде по давлению тоже на пластинчатых кто-то делал.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 26-01-2010 18:09
Наверх
Iroha Necomura


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
Этот 0 можно подстроить, сделать меньше в процессе наладки. То что ротор примерз, на то по идее датчик оборотов должен стоять, только не во всех роторах он есть.
Про Свегоны интересно, а то не так давно мне писали про вменяюмую автоматику, с наработанными алгоритмами. А вы что то свое делаете с мегаалгоритмами и контролем всего и вся? Я привел для обычных применений, в общем то работает. Проблема чаше возникает с проектировщиками, они снижение мощности не учитывают.
Создано 26-01-2010 18:24
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
HEKTO пишет:
Для любого ротора с неизвестными наперед характеристиками?
канешно, и не только ротора.
ваще любого рекуператора и другого морозильника.

всего-то нужно составить и решать в риалтайме систему уравнений сохраниения вещества и энергий.
как только на выходе получаете отсутствие части компонента под названием "вода" и "теплота" - так сразу же знаете, что она куда-то делась из герметичной "комнаты".
а куда?
замерзла gf

фот и фсё 8)

С уважением, LordN.
Создано 26-01-2010 18:45
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Цитата
borei пишет:
не так давно мне писали про вменяюмую автоматику, с наработанными алгоритмами

Так и есть.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 26-01-2010 18:46
Наверх
Iroha Necomura


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
я про это дело пост №3: Swegon - увеличивать скорость (якобы опираются на какие-то свои исследования)

и пост №8: В программе управления приточно-вытяжных установок GOLD (Swegon) предусмотрено при обмерзании ротора снижение скорости вращения ротора до 0,5 оборота в минуту (максимальная - 10 об/мин).

Какой вменяемей?
Создано 26-01-2010 18:50
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Цитата
LordN пишет:
составить и решать в риалтайме систему уравнений сохраниения вещества и энергий.

Я думал об ентом. Параметров многовато, датчики влажности будут капризничать, а как сиволапый персонал с ржавыми пассатижами туда влезет - так и кадухес системе придет.
То есть
Цитата
LordN пишет: сложна его реализация
теперь понял и согласился.

Но вот подозрение о существовании простого критерия все-же осталось.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 26-01-2010 18:57
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Цитата
borei пишет:
я про это дело пост №3: Swegon - увеличивать скорость (якобы опираются на какие-то свои исследования)

Не, это в представительстве сдуру ляпнули
Цитата
borei пишет:
снижение скорости вращения ротора до 0,5 оборота в минуту

Это похоже на правду, только не похоже на универсальное решение проблемы, а они заявляют, что их ротор не обмерзает вообще ни при каких условиях. Наверное, если с обмерзанием не справиться, то все-же встает по аварии.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 26-01-2010 19:06
Наверх
Iroha Necomura


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
Да кажись не сдуру по другим сообщениям, снижение скорости -новая версия.
По температуре вытяжки несколько установок работают на бассейнах, проблем вроде нет, при -25 снижают обороты до 30%. В общем если по простому, то думаю по датчику перепада давления на рекуператоре, с плавным снижением оборотов. Если объем вытяжки заметно меньше, чем притока, и установлено ограничение минимальной скорости ротора, все равно в аварию уходит (наблюдал на некоторых роторах с приводом асинхронным).
Создано 26-01-2010 19:09
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
HEKTO пишет:
они заявляют, что их ротор не обмерзает вообще ни при каких услов
их уже кто-то наводил лбом на столб, и похоже не единожды, потому они щас не столь категоричны 8)
Цитата
HEKTO пишет:
Но вот подозрение о существовании простого критерия все-же осталось.
закон сохранение вещества - куда уж проще?
Цитата
HEKTO пишет:
теперь понял и согласился
о том и речь. сделать просто - очень сложно и очень дорого. и потому никто так не делает. и часто даже не пытаются. а те кто таки пытаются и делают - их называют гениями. и они того заслуживают. :)

С уважением, LordN.
Создано 26-01-2010 19:44
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Цитата
borei пишет:
Да кажись не сдуру по другим сообщениям, снижение скорости -новая версия.

я не смог понять эту фразу, простите.

Цитата
borei пишет:
при -25 снижают обороты до 30%

Специально взял программу подбора одного очень почтенного шведского производителя рекуператоров и проверил. В условиях, характерных для бассейна, такое снижение оборотов счастья не приносит решительно. Можете проверить.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 26-01-2010 19:44
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Цитата
LordN пишет:
Но вот подозрение о существовании простого критерия все-же осталось.

Простого в реализации, конечно. Даже кой-какой мысль в голове сейчас промелькнул. Будет время, обязательно его подумаю.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 26-01-2010 19:48
Наверх
Iroha Necomura


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
Проверить не на чем, однако хорошо запускается, ровно и стабильно работает. Обмерзания нет.
А про какое счастье речь, тоже не совсем понял.
Создано 26-01-2010 19:49
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
HEKTO пишет:
такое снижение оборотов счастья не приносит решительно
+1
так оно и есть.

С уважением, LordN.
Создано 26-01-2010 20:01
Наверх
Iroha Necomura


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
А что делать?
Создано 26-01-2010 20:19
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 1 - 30 из 93
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.