Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Какое сопротивление воздуховода??
.: Какое сопротивление воздуховода??
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Какое сопротивление воздуховода??»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Serg_82


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
Всем, привет! Ребята-спецы, помогите решить простую но тут же сомнительную задачу!
есть душевая, 2,5 м.кв. 3 м высота, к ней надо вытяжку: исходя из планировки, надо протянуть 14 м горизонтального гибкого воздуховода, и прокачать 100 кубов воздуха. вот и не могу определиться или ставить Вентс 150м и сечение воздуховода ф150(вроде бы много получается), а если просчитать 125М и сечение воздуховода ф125 - боюсь что не продавит!! или может быть продавит?? (не судите строго...) Вопрос

Рисунок
Создано 15-07-2009 17:48
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Serg_82 пишет:
прокачать 100 кубов воздуха
на какой ляд столько много? это какая-то особенная душевая?

С уважением, LordN.
Создано 15-07-2009 21:58
Наверх
Serg_82


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
душевая в фитнес-центре... ну не 100 кубов, а скажем 75...если быть более точными! если мне память не изменяет, то 10 кратная вытяжка должна быть в душевой!

Рисунок
Создано 16-07-2009 09:52
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
поставь 125й, сколь протащит столь и хватит, а то заморозишь нафик всех в душе..

С уважением, LordN.
Создано 16-07-2009 10:02
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
D 125 - 1,5 Па/м
D 150 - примерно 0,5 Па/м
Вентс барахло, но если результат не важен сойдет.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 16-07-2009 10:21
Наверх
Serg_82


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
Спасибо всем за консультацию. Перед выбором сечения воздуховода, начал смотреть характеристику сопротивления его же, и тоже увидил такие цифры 0,5-1,5 Па/м, и засомневался, потому как год назад делал подобный подбор и мне в руки попался график на данный тип воздуховода, исходя из которого я нашёл такие цифры как 8-10 Па/м.

Рисунок
Создано 16-07-2009 12:15
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
HEKTO пишет:
D 125 - 1,5 Па/м
думаю что в риале надо помножить на 5..7 примерно ;)
вопщем останется кубов 50..70 полюбому.

С уважением, LordN.
Создано 16-07-2009 12:23
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Serg_82 пишет:
нашёл такие цифры как 8-10 Па/м.
это цифры при "реальной" прокладке гибкаря, в каталоге - почти для идеальных условий.

С уважением, LordN.
Создано 16-07-2009 12:25
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Цитата
LordN пишет:
помножить на 5..7 примерно

Там жеж скорость будет не больше 2.5 м/с. Один поворот 90 градусов R/D =1 для 125-го будет 3 Па. И вообще нефик над гибкарем издеватья)

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 16-07-2009 18:14
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
http://www.diaflex.ru/tech_info/press.../flexible/

Думаю. что если учесть, что воздуховод работает на вытяжку, то воздуховод д.160 будет иметь характеристику д.125.
С поворотами аналогично.
У вас на 100 м3/ч есть от силы 30Па. Это с учетом сопротивлений входа и выхода.

Так что гибкий воздуховод ставить д.160. Либо д.125, но с минимумом поворотов, идеально растянутый на много-много хомутов.
Если надо проложить компактно, то оцинковка д.100.

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 18-07-2009 15:31
Наверх
Dusha


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 524
дата регистрации: 17-11-2002
Почему все помешаны на этих "гибкочах"??? не понятно, почему нельзя проложить обыкновенный 125 оцинкованный и всё будет хорошо??? или квалификация монтажников является определяющей для проектировщиков??? А вообще если мало места за потолком или типа того то можно плавстиковые воздуховоды заложить.
Я лично в качестве проектировщика участвовал в оч. большой стройке в Москве, мног насмотрелся как монтажники косячат... После этого объекта сейчас участвую в меньшем но не менее важно и что могу сказать что наш инвестор запретин теперь использовать "гибкачи" по результатам строительства предыдущего объекта и я считаю правильно!!! От него только вред и безалаберность плодится!
Помню как-то приходилось обследовать системы старого советского кинотеатра и что же я увидел??? Воздуховоды только круглого сечения все на фланцах + монтажники как-то смогли их подвести к воздухораспределителям без этого дурацкого "гибкоча".
Есть такой документ "ПОСОБИЕ по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНИП 3.05.01-85)" и в п 10.9. В качестве фасонных частей сложной геометрической формы, а также для присоединения вентиляционного оборудования, воздухораспределителей, шумоглушителей и других устройств, расположенных в подшивных потолках, камерах и т. п., следует применять гибкие воздуховоды из стеклоткани СПЛ, металлотканевые, алюминиевой фольги и др. Применение гибких воздуховодов в качестве прямых звеньев не допускается.
В целях снижения аэродинамического сопротивления детали из гибких рукавов в смонтированном положении должны иметь минимальную степень сжатия.

Всем удачи rulez

Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Создано 28-07-2009 15:41
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
из-за криворукости одних не стоит убивать прогрессивную идею
Создано 28-07-2009 16:06
Наверх
pitya


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 01-09-2004
Цитата
fon пишет:
из-за криворукости одних не стоит убивать прогрессивную идею


В каком месте идея прогресивная??? ))

А Вы знаете, что так называемые гибкие воздуховоды (алюминиевые) стареют? И вот годика через 4 у Вас система вся будет в лучшем случае в латках ))
Создано 28-07-2009 16:21
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
ну не рассказывайте сказки про 4 года, увольте)
Создано 28-07-2009 16:35
Наверх
pitya


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 01-09-2004
Нет желания спорить!
Помнится мне как-то одна "совдеповская" проектировщица рассказывала про то, что сопротивление у гибких воздуховодов меньше, чем у жести...а всему виной ошибка в одном из каталогов поставщиков!
Вот и Вы туда же:
Цитата
fon пишет:
из-за криворукости одних не стоит убивать прогрессивную идею


Я абсолютно согласен с
Цитата
Dusha пишет:
В качестве фасонных частей сложной геометрической формы, а также для присоединения вентиляционного оборудования, воздухораспределителей, шумоглушителей и других устройств, расположенных в подшивных потолках, камерах и т. п., следует применять гибкие воздуховоды из стеклоткани СПЛ, металлотканевые, алюминиевой фольги и др. Применение гибких воздуховодов в качестве прямых звеньев не допускается.


В остальном - применять гибкие в-ды только в исключительных случаях.
Создано 28-07-2009 16:48
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
я к тому, что у каждого вида есть свои преимущества, на самом деле, не было бы гибких, было бы куча проблем с проходом под существующим потолком в условиях ограниченного пространства (когда отвоевываешь каждый сантиметр), как технологических, так и финансовых)

сопротивление - бесспорно
Создано 28-07-2009 19:38
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Каждый из видов воздуховодов имеет своё право на существование - в зависимости от поставленных задач. Так что спор - ни о чём.
Создано 28-07-2009 21:32
Наверх
Мега


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
По моим расчетам с вашими данными с вентилятором К125М и гибким воздуховодом 125 (14м + 2поворота)получится расход окола 150м3. Как раз остается на сопротивление от дифузора и решетки. Вообщем 75 гарантированы будут.
Создано 29-07-2009 01:44
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.