Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Вопрос по Liebert Hiross
.: Вопрос по Liebert Hiross
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Вопрос по Liebert Hiross»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
kenji


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
Т.к. с прецизионными кондиционерами встречался редко-есть вопрос:
Дано:
1.Прецизионный кондиционер S04OA21.
2.Выносной конденсатор HCE07
Это смонтировано, но не запущено. при осмотре обнаружил, что нет комплекта запуска вентилятора воздушного конденсатора, как впрочем и регулятора высокого давления типа KVR. оборудование в перспективе должно обслуживать помещение серверной. Труба между внутренним и наружным лежит 3\8" (и жидкость и газ). Слегка удивил диаметр газовой трубы. Не мал ли? Вот что говорит мануал:
Внутренний
Рисунок
Конденсатор
Рисунок
Труба
Рисунок
Странно, что ни в одном из случаев диаметр не совпадает. это нормально у Либертов? монтажники все сделали через переходники.
и ещё.. как я понял KVR на 10 трубу нет впринципе, есть на 12. можно ли смонтировать его через переходники. и какой выбрать комплект запуска вентилятора, эффективно работающий в паре с KVR+NRD ? я видел только Johnson Controls. короче знающие люди-помогите пожалуйста.
Создано 28-07-2009 18:00
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
На такую детскую производительность я бы ограничился обратным клапаном на входе в ресивер и регулятором вращения вентиляторов http://www.promholod.com/show.php?t=7012
Johnson Controls удовольствие не из дешевых.
Если ставить KVR-NRD или грибок HP5T4-225 понадобится дополнительный ресивер, т.к. схемы с зимним подтоплением конденсатора требуют заправки примерно на 30% больше. А летом этот дополнительный фреон где-то должен залегать.
Создано 28-07-2009 22:17
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Последние Liebert-ы, которые мы смонтировали, шли с Carel-овским регулятором FCP, датчик давления к нему - по фреону, заказываются в комплекте.
А трубы 3/8 маловато будет.
Johnson-овские текут по мембране (2 из 4-х)

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 29-07-2009 11:35
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.