kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
Т.к. с прецизионными кондиционерами встречался редко-есть вопрос:
Дано:
1.Прецизионный кондиционер S04OA21.
2.Выносной конденсатор HCE07
Это смонтировано, но не запущено. при осмотре обнаружил, что нет комплекта запуска вентилятора воздушного конденсатора, как впрочем и регулятора высокого давления типа KVR. оборудование в перспективе должно обслуживать помещение серверной. Труба между внутренним и наружным лежит 3\8" (и жидкость и газ). Слегка удивил диаметр газовой трубы. Не мал ли? Вот что говорит мануал:
Внутренний
Конденсатор
Труба
Странно, что ни в одном из случаев диаметр не совпадает. это нормально у Либертов? монтажники все сделали через переходники.
и ещё.. как я понял KVR на 10 трубу нет впринципе, есть на 12. можно ли смонтировать его через переходники. и какой выбрать комплект запуска вентилятора, эффективно работающий в паре с KVR+NRD ? я видел только Johnson Controls. короче знающие люди-помогите пожалуйста.
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
На такую детскую производительность я бы ограничился обратным клапаном на входе в ресивер и регулятором вращения вентиляторов http://www.promholod.com/show.php?t=7012
Johnson Controls удовольствие не из дешевых.
Если ставить KVR-NRD или грибок HP5T4-225 понадобится дополнительный ресивер, т.к. схемы с зимним подтоплением конденсатора требуют заправки примерно на 30% больше. А летом этот дополнительный фреон где-то должен залегать.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Последние Liebert-ы, которые мы смонтировали, шли с Carel-овским регулятором FCP, датчик давления к нему - по фреону, заказываются в комплекте.
А трубы 3/8 маловато будет.
Johnson-овские текут по мембране (2 из 4-х)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|