Пришли на объект. Венткамера теплая на тех.этаже. Чиллеры BlueBox Beta - два контура по два Перформера в параллель, пластинчатые испарители, центробежные вентиляторы. Контроллеры Carel pCO2. Управление по температуре на выходе испарителя.
Обнаружены перемычки - закорочены реле протока.
Чиллеры работают на общую систему, обслуживают приточки.
На ночь система "выключалась" путем остановки насосов (чиллеры останавливались сами, аварийно по реле давления).
В контурах вода.
Прошу мнение Сообщества:
Могло ли порвать испарители раньше, чем сработает реле давления ?
Каким образом при такой эксплуатации они продержались 3-4 года ?
Можно ли рассчитывать на реанимацию Перформеров ?
Best regards
MKl
|
Создано 31-07-2008 12:15
|
|
|
vok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 12-01-2007
|
Уважаемый airhandl. Обратитесь в компанию ACM г.Киев 462-52-72. Они решат вашу проблему.
|
Создано 31-07-2008 15:35
|
|
|
airhandl
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 30-07-2002
|
Уважаемый vok, спасибо за отклик.
Я знаю, к кому можно обратиться, в том числе в Киеве, в том числе и АСМ
:D
Это не моя проблема, и варианты ее решения вполне понятны.
На форуме (и на других форумах) достаточно подробно обсуждались подобные ситуации.
У меня даже есть свой вариант ответа на первый и третий из заданных вопросов ;)
Еще раз спасибо
Best regards
MKl
|
Создано 31-07-2008 18:50
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
airhandl пишет:
Могло ли порвать испарители раньше, чем сработает реле давления ?
Каким образом при такой эксплуатации они продержались 3-4 года ?
Можно ли рассчитывать на реанимацию Перформеров ? |
1. запросто. для того чтоб это случилось нужно лишь чтоб в испарителе был жидкарь. реле по низкому отрубает компрессора при 2барах(для 22го) - а это темп. кипения далеко ниже нуля.
2. повезло могабыть.
3. если механика и электрика целы - паять, мыть, сушить, менять масло, фильтр-вставки и вперед.
С уважением, LordN.
|
Создано 31-07-2008 20:10
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Цитата |
---|
airhandl пишет:
Обнаружены перемычки - закорочены реле протока. Чиллеры работают на общую систему, обслуживают приточки. На ночь система "выключалась" путем остановки насосов (чиллеры останавливались сами, аварийно по реле давления). В контурах вода. |
ноу камент
:censored
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 01-08-2008 00:17
|
|
|
airhandl
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 30-07-2002
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
ноу камент |
Согласен
:sor
Цитата |
---|
LordN пишет:
2. повезло могабыть |
Так это ж какое дикое везение должно быть !
3-4 года ежедневного расстрела - и только половина контуров с водой
На месте эксплуатационщика я б в казино бегом побежалЦитата |
---|
LordN пишет:
3. если механика и электрика целы - паять, мыть, сушить, менять масло, фильтр-вставки и вперед. |
Лев, я встречал на форумах нелестные отзывы о Перформерах и их живучести. Сам определенного мнения не сложил пока. Есть какие-то собственные наблюдения ?
Best regards
MKl
|
Создано 01-08-2008 10:19
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
airhandl пишет:
какие-то собственные наблюдения ? |
неа. я на фамилии компрессоров особо не гляжу...
С уважением, LordN.
|
Создано 01-08-2008 11:45
|
|
|
almar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
|
1. могло. хотя почему это раньше не случилось?? :sor
2. Вот это и смущает.. А датчика температуры на воде по замерзанию нет? Может схема управления завязана с насосами?
3. Тут смотря сколько перформер в воде простоял..
С уважением
|
Создано 03-08-2008 10:46
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
2 almar
Да хоть сколько. Им перформерам и копландам много не надо.
От чиллера в итоге останется корпус и в лучшем случае конденсатор и то не факт.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 03-08-2008 13:32
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
airhandl, чинить/менять компрессора и прочее нужно лишь после того, как будет заново отлажена/переделана/перепроектирована и т.д. и устанены все ошибки в гидросистеме. перемычки на дифф.давленометрах неспроса ведь стоят.
подходя к любому дивайсу типа чиллер, канальник, руфтоп и т.д. и т.п. первонаперво д.б. проведены разборки с расходом, а все остальное только после того, как обеспечен расход носителя.
С уважением, LordN.
|
Создано 03-08-2008 17:07
|
|
|
airhandl
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 30-07-2002
|
2 almar: датчик температуры только на выходе испарителя, при стоячем насосе вряд ли успевал отработать. При выключении насоса чиллер сразу не выключается. Я ж говорю - эксплуатационщика в казино, он с таким фартом за два дня на чиллер заработает :D
2 LordN: Там веселее, сначала надо разбираться с вентсистемами. Делала объект явно не одна фирма, потом 4 года все подвергалось Иксплуатации :censored
Оценивая объем затрат и прогнозируя реакцию заказчика на цЫфру - пойду-ка я ваять предложение на обвешивание объекта сплитами, причем не дороже Midea :D
Best regards
MKl
|
Создано 07-08-2008 11:52
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
airhandl пишет:
Оценивая объем |
:D ну, не без этого конешно... только врядли чел на последние копейки чиллер с вентсистемами покупал. он уже и так наэкономил (за четыре-то года!) на новый чиллер как минмум 8)
волков бояться - в лес не ходить. прикидывайте, озвучивайте, ничего не бойтесь. в крайнем случае он согласится на ничью (мидея или какой-нить другой кетай) ;)
С уважением, LordN.
|
Создано 07-08-2008 20:19
|
|
|
|