Господа! Помогите недотёпе : Стоит BALLU-24ка потолочник ,вот в чём проблема ,он постоянно "плюётся"конденсатом .Год работал нормально , охлаждает нормально ,фреон в порядке ,помпа работает отлично ,стоит по уровню ,но с испарителя постоянно брызгает конденсат .Провели сервисноё обслуживание вроде стал меньше "плеваться",но сама проблема не исчезла ,мы ему только лезгинку не станцевали.
По пульту выставлена температура 17 градусов ,скорость крыльчатки на максимум и ... т.д..
Вот ещё какая проблема бывает у BALLU шек ,стоит новый кондёр -9ка ,месяц отработал нормально ,потом всё работает ,утечки фреона нет ,конденсат отходит ,компресор запускается ,крыльчатка на наружнике молотит ,а вот температура на выходе ниже 22,5 не опускается ,трубки не обмерзают ,что может юыть?!!!!!!!!
Мужики ,только не надо про то ,что это гавно-не я его покупал и ставил ,я его только пытаюсь отладить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на мой взгляд нормальная работа сплита- разница на входе и выходе внутреннего блока-15 градусов. И ещё посмотри-не проворачивается-ли турбина внутреннего блока на шлице(бывает если не затянут винт)-тогда теплосъем маленький.
По поводу балу-таже проблемау заказчика в магазине была -не знаю,монтажники его вечер перебирали,я координировал но на месте не был, в общем помню только приказал сливную трубку отсоединить и сделать посильней наклон в сторону слива, запустили.всё нормально.предложил заказчику чтоб сделать перекладку дренажки(поставили гофру и за панелями она возможно где-то провисла, но он сказал что ведра под сплитом достаточно. Ещё сильно тек потолочник в банке- плевался на метр-при вскрытии испаритель былво льду.
написал и вспомнил ребята мне звонили и сказали они убрали от испареителя какую-то резиновую прокладку, вот тогда и прекратилось. 8-909-411-38-37 бригадир андрей он и делал
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
Maleyev72 пишет:
Стоит BALLU-24ка потолочник ,вот в чём проблема ,он постоянно "плюётся"конденсатом
Плевался у меня один как то, только Ferroli (но это не важно, конструкция и происхождение одни и те же). Ситуация была точь в точь, чего только с ним не делали. Освятить только осталось :D Плевался он у меня внизу, возле самой жалюзи. Уложил в итоге теплоизоляцию на 5/8 возле испарителя, по всей ширине. Там еще вверх какая то теплоизоляция выпирает, так вот рядышком и уложил. Даже не знаю как поточнее объяснить. Надеюсь поймете меня. По концовке получилось, что брызгает на теплоизоляцию, и по ней вода стекает в поддон.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Что за помещение, где установлен потолочник? И потом, вы сначала пишите, что он отработал год, затем - что 1 месяц?...Проверьте, или всё в порядке с Т/О вн. бл., с заправкой, и, самое неприятное, нет ли трещины в пластиковом поддоне (конденсат не полностью стекает в основной др. поддон, а подхватывается вентилятором и выбрасывается наружу). И ещё - что за дикий перепад температур установлен?!!
Где-то в форуме я видел по такое писали. Там конденсат при работе как бы срывается с нижней части ребер испарителя (те, что у поддона) и "выплевывается" наружу. Устранили путем загинания углов ребер внизу испарителя немного вбок обычной отверткой, и все прошло. Было где-то, не могу найти...