Господа, проектировщики!!! Нужна помощь!!! !!! Есть местный отсос от лабораторного шкафа для фасовки радионуклеидов.
Вопрос в седующем: Нужен ли радиологический фильтр или достаточно обычного? И вообще нужен ли фильтр :?: Заранее благодарен!
|
lyszov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 142
дата регистрации: 26-04-2002
|
Вообще-то такого термина "радиологический фильтр" нет, как правило, из вытяжных шкафов радиоактивные вещества удаляются в виде аэрозолей, т.е. установки фильтра класса Н13 и выше вполне достаточно. Но только, если не будет йода-131, это отдельная тема.
В проеме вытяжного шкафа согласно СП АС-2003 нужно поддерживать скорость движения воздуха не менее 1,5 м/с. Возможно, потребуется биологическая защита фильтра, есть специальные корпуса для них: Ду200, Ду350, должны исходные данные дать технологи.
|