vrun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 24-03-2005
|
Сдаем объект..Замеры осуществлялись анемометром по решеткам(4 решетки рядом)
сразу за ними на схеме вынесли точку замера..
Однако в сэс сказали что так можно делать
если замер делаешь в данной точке в воздуховоде (микроменометром),как тогда указывать
общую точку для этих решеток???
|
Создано 04-04-2005 11:34
|
|
|
ТГВ 5
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 04-04-2005
|
А зачем вам указывать общую точку? Укажите в паспорте расход с каждой решетки. С Уважением
|
Создано 04-04-2005 12:22
|
|
|
vrun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 24-03-2005
|
много таких мест с решетками а времени мало
|
Создано 04-04-2005 13:00
|
|
|
ТГВ 5
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 04-04-2005
|
Тогда померте микроманометром общие точки, но налаживать всеравно будете решетками или есть дросселя? С Уважением
|
Создано 04-04-2005 13:43
|
|
|
vrun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 24-03-2005
|
)))))а если нет микроманометра,нет возможности замера..надо просто на решетках
указать общую точку..а как??
|
Создано 05-04-2005 09:19
|
|
|
Ivanna
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 30-01-2005
|
Да никак. Это невозможно. У вас два выхода: либо приобретать микроманометр, либо тратить время на замеры во всех решетках. Сейчас в большинстве случаев все так и меряют -одним из этих методов, и проходит. Хотя на самом деле полагается измерять
"фактические расходы воздуха в основании всех ветвей сети, имеющих два и более воздухоприемных или воздуховыпускных отверстия, во всех воздухоприемных и воздуховыпускнх отверстиях..." (Инструкция по испытанию и наладке вентиляционных устройств).
|
Создано 05-04-2005 09:48
|
|
|
Рashа
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-10-2005
|
совет только один , как СЭС просит - так и делать (если там нету своих людей)
а с пастортами все просто указываешь точки замеров на решетках , а на общей точки просто пишешь проектный расход на схеме (на схеме паспотра не должно быть фактических расходов , они должны быть только там где расчитывается евязка)
один раз у нас СЭС не пропустил паспорта всего обьекта (70 систем) потому что на некоторых местных отсосах была невязка -1%, (на них надо или + или ровно , никаких минусов)
|
Создано 23-10-2005 14:25
|
|
|
vko
И это ещё не всё.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
|
Цитата |
---|
Ivanna пишет:
(Инструкция по испытанию и наладке вентиляционных устройств). |
что это такое?
/I'll be back./
|
Создано 23-10-2005 17:40
|
|
|
ученик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 110
дата регистрации: 15-08-2003
|
Цитата |
---|
vko пишет:
(Инструкция по испытанию и наладке вентиляционных устройств). |
Да интересно было-бы почитать данный материал!
С уважением, ученик
|
Создано 25-10-2005 16:48
|
|
|
|
ТГВ-5
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 02-04-2005
|
to Pasha судя по вашим сообщениям хорошо разбираетесь в наладке,как же ва не знаете что местные отсосы налаживаются в 0 или до +10% :|
|
Создано 01-11-2005 11:48
|
|
|
Рashа
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-10-2005
|
2 тгв 5
ценю сарказм
|
Создано 03-11-2005 09:54
|
|
|
Ivanna
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 30-01-2005
|
Документ достаточно старый - "Инструкция по испытанию и наладке вентиляционных устройств (изд. II-е, переработанное и дополненное)" МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР Главпромвентиляция ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Москва - 1968 (103 страницы), но изложено в нем все четко, ясно и здраво. К сожалению, в эл. виде отсутствует. Более свежих изданий, включающих все рассмотренные здесь вопросы, мне не встречалось.
Вероятно, для многих наладчиков в нем не будет ничего нового, однако как справочный материал - вспомнить если что забыл - книга хорошая.
|
Создано 03-11-2005 15:00
|
|
|
Рashа
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-10-2005
|
2 Иванна
а не слишком антикварные сведения там ?
|
Создано 04-11-2005 12:39
|
|
|
ученик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 110
дата регистрации: 15-08-2003
|
to Рashа
Сведения по наладке не может устареть, так как методики еще пока никто не изменял.
to Ivanna
А как можно у вас взять "Инструкция по испытанию и наладке вентиляционных устройств".
Ксерокс например если у ВАС нет электронного вида!
С уважением, ученик
|
Создано 07-11-2005 10:20
|
|
|
Рashа
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-10-2005
|
2 ученик
имхо:
когда дифом мерию , то беру 5 точек по сечению , что ж меня теперь растрелять ???? работаю не по методике !!!
а насчет рекомендаций выпущенных в волосатом году, это личное дело каждоко "кто в теме"
техника поменялась и приборы поменялись , условия поменялись , даже больше того - воздух изменился !!!!
сее издание может вызавать только интерес , как "древняя книга" по наладке ... имхо
|
Создано 07-11-2005 11:32
|
|
|
ученик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 110
дата регистрации: 15-08-2003
|
to Рashа
когда ВЫ говоритеЦитата |
---|
Рashа пишет:
когда дифом мерию , то беру 5 точек по сечению , что ж меня теперь растрелять ???? работаю не по методике !!! |
Вы не правы, так как можете работать по упращенной методики и просто об этом не знать.
Не надо изобретать велосипед, когда она давно уже есть!
Так что ВЫ не правы говоря
Цитата |
---|
Рashа пишет:
сее издание может вызавать только интерес , как "древняя книга" по наладке ... имхо |
Это может быть и неплохое издание, так как там могут быть рассмотерны некоторые специфические методики и решения!
С уважением, ученик
|
Создано 07-11-2005 11:55
|
|
|
Рashа
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-10-2005
|
не спорю , я выражаю только свое мнение (имхо)
книжку такую тоже бы хотел поиметь (оригинальное издание)
также я не стороннок теоретических решений в практической работе , я не занимаюсь умственными изысканиями в поисках... я занимаюсь решением реальных проблем на реальных обьектах ...
все интересно и все хорошо , когда есть где посмотреть ....
респект
|
Создано 07-11-2005 13:54
|
|
|
|