Baset-M
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 01-04-2011
|
Сплит-система Daikin 2003 года выпуска, установлена в квартире, пользовались не часто.
Внешний блок RX25JV1NB 8, внутренний FTX25JAV1NB.
Прошлым летом работать не захотела, ошибки такие:
L5 - длинный писк,
LC - два коротких,
L3 - два коротких,
L4 - два коротких.
Все остальные коды - один короткий писк.
Неспешно вникаю, если ли перспективы и целесообразность у ремонта.
Прошу уважаемых участников форума помочь с заочной постановкой диагноза.
|
Blaz
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 14-09-2001
|
Ошибка L5
|
Baset-M
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 01-04-2011
|
Спасибо, изучил. Вариантов масса и все безрадостные...
Подскажите, а повреждение межблочной коммутации не может давать L5?
Трасса проходит через соседнее смежное помещение, и выход из строя аппарата произошел примерно тогда, когда там делали ремонт. Или был бы другой код?
|
Blaz
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 14-09-2001
|
В соответствии с предыдущим документом выполнить Check №3, 4, 12, 6
Check №3, 4, 12, 6
Межблочка - U4
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
дайте угадаю - стоит даичанский зимник? если что инвертор можно найти
|
Baset-M
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 01-04-2011
|
Спасибо ответившим. Зимника нет: стандартный вариант.
Пока не сезон, приглашаю специалиста на очную постановку диагноза и ремонт.
Территориально - город САМАРА.
Если есть кто из Самары, пожалуйста, пишите мне на e-mail (адрес - мое имя на форуме, дополненное собачкой и mail точка ru), т.к. сюда заглядываю редко и могу не увидеть ваш ответ вовремя.
|