дата регистрации: 20-07-2008
|
Клиент хочет канальный дайкин. площадь 10 метров квадратных. Один раз уже (не я проектировал) нарывался на проблему, что слишком большие потери в воздуховоде были и кондер так и не охлаждал. Например у дайкина 2,5 квт только низконапорные. Средненапорные 3,5 квт. Ставить на 10 квадратов двенашку - жирновато. Исходные данные: рабочее давление воздуха на выходе из канальника (по каталогу), потери на воздуховоде я посчитаю. Вопрос: Сколько достаточно, чтобы работало? Или есть график например какой?
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Достаточно воздуха или мощности. Не понять вопроса.
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
Цитата |
---|
у дайкина 2,5 квт только низконапорные | На 10м2 надо взять 10кВт высоконапорник, тогда из комнаты всех сдует и никто жаловаться не будет. ;)
Если серьезно, и 2,5 многовато для данной комнаты, если канеш там не стойки с серваками. на 10м низконапорник daikin будет у Вас работать "мама, не горюй", при условии что Вы воздуховоды не будете монтировать змейкой по всей площади потолка.
|
school1076
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 20-07-2008
|
Спасибо за совет. Но он основываясь на опыте. (у меня надо сказать опыта проектирования и мотажа канальников мало). Вот по мне так разумно было бы писать в технических данных оборудования какие потери можно нести на воздуховодах, чтобы все работало, а отсюда я буду знать, какой длины воздуховод могу поставить например. Есть такое?
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Так в чем проблема? В технических данных канальников и указывается внешнее статическое давление.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
А лучше вообще без воздуховодов. Фальшь балка с гипсокартона и две решоти-приток и рециркуляци. Фильтер можно подобрать моноблочный с решеткой вместе.
|
school1076
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 20-07-2008
|
Спасибо. Все понял.
|