Тут недавно от одного человека услышал о рекуперации в автостоянках. Он говорит, что жалко нагревать такой объем воздуха и просто его тупо выкидывать (это если прямоток) и почему бы не сделать рекуперацию? Про рециркуляцию-то написано, что нельзя, а вот про рекуперацию... Да и вроде в пластинчатом рекуператоре вытяжка не подмешивается к притоку (про ротор я не говорю). Так получается, все-таки можно? Что вы думаете по этому поводу? Кто-нибудь делал что-либо подобное или хотя бы видел?
|
pitya
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 01-09-2004
|
Ага, не однократно возникал данный вопрос - если найдете екуператор с пластинами из такого материал, который не разьедает отработаные пары горючего и при этом не оседает сажа - то можно.
|
HEKTO
Материалист
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
|
Не вопрос, только экономия мала, температура вытяжного воздуха всего 5-10 оС. И еще - размораживать рекуператор придется не байпасом, а преднагревателем (по той же причине)
Цитата |
---|
pitya пишет:
из такого материал, который не разьедает отработаные пары горючего и при этом не оседает сажа - то можно |
Это алюминий. А для сажи там фильтр.
Думать надо головою, а не писькой половою
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
а как же система с промежуточным теплоносителем? кпд невелик, верно, но это экономия!
|
Wiz
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 57
дата регистрации: 28-09-2003
|
Позвольте. Как это нельзя рециркуляцию ???
Смотрите внимательно ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей"
п.4.3 Отопление помещений хранения, постов ТО и ТР подвижного состава, как правило, следует предусматривать воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией.
далее
п. 4.4 В помещениях хранения, постов ТО и ТР подвижного состава следует предусматривать дежурное отопление с применением:
- приточной вентиляции, переключаемой на рециркуляцию во внерабочее время;
И если такое написано, то покажите где??? а то мож проектируем не по тем нормам ??
|
alex 28
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 26-01-2005
|
В нерабочее время-это другое дело. А так см.п.7.4.4. СНиП 41-01-2003.
Экономия-то на первый взгляд экономия, но ведь помимо экономии тепла это еще и как минимум увеличение стоимости установки, увеличение площади венткамеры, дополнительные затраты на обслуживание. И может ее что.
Поэтому думается имеет смысл городить рекуперацию только на больших многоуровневых паркингах...
|
yaromir
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 19-02-2016
|
ну а без рекуперации и на прямой воде..зимой приточку совсем не включают))))
|