ttu70
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 18-09-2015
|
Кондиционер, вернее даже осушитель воздуха. Может работать длительное время в режиме, исправно.Но иногда вдруг резко меняется звук компрессора и давление всасывания возрастает на 2-3 бара.Такое ощущение,что начинается перепускание фреона в компрессоре. После выключения на час-два все опять нормально, иногда может повториться спустя непродолжительное время. Компрессор ротационный фирмы SIAM модель PE28VNEMT.Буду благодарен за любые мнения, но больше всего интересует-может ли там быть предохранительный или перепускной клапан. Спасибо. Предваряя вопросы скажу сразу-давление на нагнетании не представляется возможным замерить, температура нагнетания может доходить до 80
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
Кирилл Трофимов пишет:
больше всего интересует-может ли там быть предохранительный или перепускной клапан |
Вполне может быть перепускной внутри компрессора он срабатывает при аномально высоком давлении, если других защит по В.Д. по какой то причине нет
Например некоторые оконные кондиционеры старых моделей не оборудованы датчиком В.Д. и при сильном загрязнении конденсатора именно так и бывает .
|