Всем доброго времени суток. Кондиционер отработал 3 года. Поступили жалобы, что стал плохо холодить, приехали, помыли рабочее давление 8 бар, фреон 22, температура окр. среды 30 градусов, растет до 9 и вырубает по тепловухе. Клиент убеждает, что после монтажа работал исправно и к нему никто не прикасался, т.е перезаправка исключается. Заломов по фреонопроводу нет. Попытались чуть стравить фреона давление не изменяется. У кого какие соображения по этому поводу, буду признателен.
|
Создано 10-07-2015 17:47
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
К компрессору пришел в гости северный пушной зверек.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-07-2015 18:18
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
8 бар где?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 10-07-2015 18:34
|
|
|
В637СС
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
|
Попробуйте заправьте по шильдику! И посмотрите силу тока компрессора!
|
Создано 10-07-2015 23:19
|
|
|
vnikair
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
|
По шильдику думали заправить, а вдруг не поможет, клиент готов заплатить только за положительный результат. У нас в Донбассе как-то накладно сейчас играться с фреоном, да и клиент не готов платить за эксперименты. За чистку уже сняли 600 рублей, а холода нет.
|
Создано 11-07-2015 07:31
|
|
|
В637СС
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
|
А что за кондей?
Если полупром закоротите датчики!
|
Создано 11-07-2015 13:13
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Смотрите ответ SSA. Сильный износ или поломка в компрессоре.
|
Создано 11-07-2015 14:52
|
|
|
vnikair
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
|
Обычный сплит девятка китайская.
|
Создано 12-07-2015 00:56
|
|
|
В637СС
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
|
Прозвони компрессор скорее всего клин!
|
Создано 12-07-2015 09:11
|
|
|
|
vnikair
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
|
Как клин если он работает и давление растет, и вырубается по тепловухе.
|
Создано 12-07-2015 09:53
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
:D
А как прозвонка може клин показать?
:D
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 12-07-2015 11:21
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Разверну ответ.
1. Длительная работа при высокой температуре компрессора (причины разные) - межвитковое замыкание обмоток, компрессор сам по себе даже без нагрузки будет греться, я с фреоном - тем более. При нагреве растет давление фреона.
2. Перепутаны пусковая и рабочая обмотки. Результат тот же.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 12-07-2015 15:16
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Ну вот на прошлой неделе буквально - инверторный дайкинчег, сплит, пробит модуль, плату под замену, компрессор прозвонили и в нем все отлично.
Привезли новую плату и фуюшки! Токи есть - жизни нет. Встает по ошибке. Компрессор в клину.
Так как прозвонка стоячего горшка покажет клин?
А если компрессор крутит, то это явно не клин.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 12-07-2015 17:58
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
мог залипнуть в промежуточном положении 4-ходовой. Переключите на тепло, потом на холод, да несколько раз, да так, чтобы компрессор в этих режимах заработал. Можно стукнуть по 4-ходовому. иногда помогает.
|
Создано 12-07-2015 20:54
|
|
|
В637СС
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
|
1.короткое замыкание
КЗ может возникнуть в самом компрессоре - пробить обмотку на корпус
также возможно возникновение замыкания на пути следования питания к компрессору - на плате, на соединительных проводах, клеммах
2. Межветковое замыкание
в этом случае обмотку не пробивает на корпус, а замыкает отдельные витки между собой
при этом ток увеличивается на несколько процентов, или десятков %, чего хватает для срабатывания защиты
высокое давление нагнетания
из-за перезаправки хладагентом ток может значительно превышать номинальный, часто это случается при неправильной заправке в зимний период
при плохой теплоотдачи конденсатора - когда он грязный давление может превышать норму в несколько раз
иногда даже просвечивающийся конденсатор не отдаёт тепло, так как имеет тончайшую плёнку на поверхности с низким значением теплопроводности
заклинивание компрессора
в этом случае ротор компрессора не вращается
соответственно для двигателя это мощнейшая нагрузка - ток значительно увеличивается
|
Создано 12-07-2015 22:21
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
На инверторе токи резко расти не будут.
Там граната другой системы.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 12-07-2015 22:55
|
|
|
В637СС
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
|
Мы говорим сейчас за китайский старт стоп, который у ребят в Донбасе на..бнулся !
Пора закрывать тему!
Если такие умные скажите какой фреон на мульте Samsung mh24zc2-12, не могу найти сервис мануал он волосатого года, а ехать к заказчику 50 км нет времени!
Заранее спасибо!
|
Создано 12-07-2015 23:48
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
To В637СС
R22
Ссылка на сервис мануал:
http://www.valinta.lt/ka/Samsung/Kond...26A(1).pdf
|
Создано 15-07-2015 17:22
|
|
|
FGA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 21-03-2006
|
А вентилятор на внешнем блоке крутится вообще?
недавно было крутился исключительно от ветра, и также растет давление и т.д.
|
Создано 15-07-2015 21:26
|
|
|
|
В637СС
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
|
Уважаемый Leningrad огромное спасибо!Парни долго думаете,прошло пять дней ребята в Донбассе его выкинули давно!
|
Создано 16-07-2015 00:35
|
|
|
vnikair
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
|
Нет не выкинули. Сегодня дали глубокий вакуум, залили фреона по шильдику 600 грамм и пошел родной как дети в школу. Х.З что с ним было? Клиент уверяет, что после монтажа работал нормально :sor
|
Создано 16-07-2015 23:00
|
|
|
В637СС
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
|
Молодцы,а клиентов не слушайте в большинстве случаев они пиздят,что бы усложнить задачу! Там до вас мастера уже руки прикладывали!
|
Создано 17-07-2015 08:47
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
vnikair пишет:
Всем доброго времени суток. Кондиционер отработал 3 года. Поступили жалобы, что стал плохо холодить, приехали, помыли рабочее давление 8 бар, фреон 22, температура окр. среды 30 градусов, растет до 9 и вырубает по тепловухе. Клиент убеждает, что после монтажа работал исправно и к нему никто не прикасался, т.е перезаправка исключается. Заломов по фреонопроводу нет. Попытались чуть стравить фреона давление не изменяется. У кого какие соображения по этому поводу, буду признателен. |
Цитата |
---|
vnikair пишет:
Нет не выкинули. Сегодня дали глубокий вакуум, залили фреона по шильдику 600 грамм и пошел родной как дети в школу. Х.З что с ним было? Клиент уверяет, что после монтажа работал нормально | Не, странные Вы какие-то...
Неужели нельзя при ТО проверить заправку по перегреву и на наличие неконденсируемых примесей? :o
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-07-2015 09:30
|
|
|
vnikair
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
|
Да как назло токовые клещи накрылись, а подскажите как наличие неконденсируемых примесей проверить?
|
Создано 17-07-2015 11:41
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Наберите в поисковике Патрик Котзаогланиан ,
скачайте пособие там все подробно описано
|
Создано 17-07-2015 14:30
|
|
|
ttu70
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 18-09-2015
|
Мы в таких случаях меняем 22 фреон на 410. Он и доступнее и давление рабочее как раз 8 (не помню какие там единицы на барометре)
|
Создано 18-09-2015 20:58
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Цитата |
---|
Мы в таких случаях меняем 22 фреон на 410. Он и доступнее и давление рабочее как раз 8 (не помню какие там единицы на барометре) |
Это типа прикол? :D
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 18-09-2015 22:58
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Кирилл Трофимов,
Цитата |
---|
Мы в таких случаях меняем 22 фреон на 410. Он и доступнее и давление рабочее как раз 8 (не помню какие там единицы на барометре) |
Да чего мелочиться - заправляйте сразу R32!
И будет вам "Хороший тамада, и конкурсы интересные" :D
С уважением,
Alex2001
|
Создано 20-09-2015 18:36
|
|
|
|