Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Panasonic A12CKP
.: Panasonic A12CKP
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Panasonic A12CKP», неисправность автоматики
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Может сталкивался с такой неисправностью?
После включения вентилятор внутреннего блока начинает работать циклично включаясь и выключаясь - 7 сек.-работа 5 сек. - пауза и так 7 циклов. Затем все выключается. Все остальное работает как надо - компрессор включается (ждет 3 мин - если надо) На индикаторах ничего лишнего не загорается.
Поделитесь соображениями pray help

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 01-08-2006 23:39
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Буквально вчера - такая же ерунда только на HITACHI! Мотор останавливается - отводим вал чуть в сторону - опять запустился. Причем все остальное (компрессори т.д.) работают. Разобрали движок - там на роторе два магнита большой и маленький. Второй, я так понимаю, - датчик Холла? С движка идут три провода. Т.е. для датчика Холла и проводов то нет! :sor
Создано 02-08-2006 08:20
Наверх
Garry


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 01-04-2005
Поиском посмотрите, обсуждалось
Проблема в моторе внутреннего блока,лечение -замена мотора
Создано 02-08-2006 09:18
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
Согласен с Garry. Мотор под замену. Накрылся датчик Холла. Это беда ВКР и СКР серий. Хотя, в 5% случаев глючит плата.
Создано 02-08-2006 10:11
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Движек меняли - проработал около месяца и опять такая-же ерунда. Может все таки плата? Как проверить? help

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 02-08-2006 10:16
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
С исправным двигателем проверьте напряжение питания твердотелки SSR01. В зависимости от скорости оно должно быть порядка 2, 2.5, 3 VDC. Если напруга скачет и меняет полярность - накрылся процессор.
Создано 02-08-2006 11:48
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
Проверьте еще вот что. Между клеммой AC(WHT) и G(IC04) должно стоять два сопротовления, включенные последовательно, номиналом по 22МОм каждый. Мощностью по 1Вт. Это доработка Panasonicа.
Создано 02-08-2006 11:58
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Датчик холла наверное рабочий, т.к. напряжение на выходе при пуске-остановке двигателя меняется от 0 до 2,5 вольт. Почему-то сопротивление резистора R36 (в цепи между процессором и датчиком холла) стоит 10кОм вместо 1 кОм как в схеме (в сервис-мануале), и после этого резистора напряжение не зависит от того, вращается двигатель или нет (5 вольт на ноге 43 контроллера). Скорее всего, неисправность контроллера. Если есть другие соображения – пожалуйста, напишите. help Нет другого движка - попробовать :cry:

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 02-08-2006 17:00
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Аналогичная проблема у нас была с TOYO -18-24. (обсуждалась на форуме). Что интересно мы с ними весь прошлый год про---лись сливая-заливая фреон и толку не было , а вэтом году ни одного звонка по этим же сплитам (тьфу-тьфу-тьфу). Что сними случилось после того как они отработали сезон не представляю. :sor

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 02-08-2006 17:19
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
простите не туда отправил - это в обсуждение Ballu-18-24


Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 02-08-2006 17:20
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
Kompas пишет:
Почему-то сопротивление резистора R36 (в цепи между процессором и датчиком холла) стоит 10кОм вместо 1 кОм как в схеме (в сервис-мануале)

Должен стоять 1кОм (102 по ихнему). Возможно это заводской брак или у кого то шаловливые ручки. А мотор можно проверить на другом блоке (7-12BKP, CKP).
Создано 02-08-2006 17:30
Наверх
ozzo


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 08-07-2013
Рanasonic A12CKP аналогичная проблема При старте вентилятор во внутреннем блоке запускается и останавливается 7 раз и затем уходит в стэндбай . При этом все функции пашут . Мороз есть .
Чем лечить, заменой мотора ?
Тема старая но может кто ответит ? есть ли смысл покупать мотор поскольку не могу проверить имеющийся , не на чем, или может быть какие ещё варианты ? Пробовал отключать не силовые концы мотора от платы , картина такая же..
заранее благодарен за ответы ..:)
Создано 08-07-2013 12:02
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Пост #6, как раз от порнослоника :D http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=43705

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-07-2013 12:19
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы