durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Прецизионник на 22 фреоне.Дрожит стрелка на высоком 16bar.Подозреваю воздух в системе.Подскажите,чем чревато и как избавиться?В окошке пузырьков газа не видно.Конденсатор чистый.До этого вышибало по высокому.Слил излишки,почистил от пуха конденсатор.Переохлождение 7-9 градусов.Теоретически,если холодит-воздух уйдёт первый с утечками.Часто,говорят заправляют его.
|
Apxangel86
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 05-11-2007
|
День добрый, вопрос только один вы меняли фильтр ? если нет то проверить его не займет и минуты. Нужно на нем сверить температуру на входе и выходе если одинаковы +/- 1-2 градуса то нормально если нет то нужно его поменять, из-за этого часто выбивает по высокому давлению... Ещё одно в смотровом стекле высокого давления уровень масла нормальный ?
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Выбивало по высокому из-за забитого пухом конденсатора.После чистки не выбивает.Стрелка манометра дрожит,вот в чём вопрос?Смотрового стекла на компрессоре нет.Подозреваю,что воздух в пустом балоне был,когда сливал излишки,а потом подзаправил не переворачивая.Говорят ТРВ свистит,если воздух.Но свиста не слышно.Да пускай трясётся.Знать бы последствия и причины тряски.От масла по моему дёргается на низком.Но это нормально.
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Она просто боится, что внезапно вы опять напердолите фреонома и она улетит впердь.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
:D
С уважением, LordN.
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Может и от высокого давления дрожит.Не я заправлял.Я спускал по перегреву.
|