Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Вопрос Заказчика фасек
.: фасек
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «фасек»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
sulii


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 15-10-2010
подскажите куда правильнее ставить датчик Фасека.
третье колено конденсатора в случае односекционного теплообменника-это нормально?
по температуре среднего и верхнего регулятора встречаются несколько вариантов:
20 град и дельта 17
30 град и дельта 10
тоже как порекомендуете?
Создано 25-09-2012 22:56
Наверх
D-V


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
"третье колено конденсатора в случае односекционного теплообменника-это нормально?"---Это не нормально.
Создано 29-09-2012 10:02
Наверх
sulii


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 15-10-2010
середина наверно теоретически правильнее, но я смотрю как ставят практически и вот возникают такие вопросы.
то ли это оттого что к середине сложнее пробраться, то ли есть какая то сакральная истина в этом.

из инструкции к ЭРКО-2(аналог)
5.4. Определить место для установки датчика. Датчик
рекомендуется устанавливать на второй или третий калач от входа в
конденсатор.

значит имеет право это на жизнь?
Создано 02-10-2012 23:26
Наверх
Aleksey-min


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 21-03-2012
правильнее будет поставить его в гидравлическую середину конденсатора...
Создано 11-10-2012 16:25
Наверх
Alexey11


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 07-05-2008
следить он должен за температурой конденсации, а не за температурой на входе в конденсатор перегретого газа, и не на выходе - за температурой переохлажденной жидкости. Посередине - а где шанс, что он не переохладится слишком сильно, и не заляжет в 1/2 конденсатора вся заправка нежной к недозаправке капиллярной холодильной машины... Ставил на выходе, настраивал на температуру переохлажденной жидкости. Год полет нормальный.
Создано 29-10-2012 01:22
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Конденсация начинается примерно в первой трети теплообменника и сохраняется еще треть. Оставшаяся часть м.б. ПО. Чтобы попасть в температуру переохлажденной жидкости надо на 100% знать какое д.б. ПО у капиллярной машины. А оно меняется от 1 до 6 К.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 29-10-2012 08:44
Наверх
karabats


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
Как мне кажется, задача "зимнего комплекта" на маленьких сплитах с капиляркой, не дать фреону в конденсаторе переохладиться настолько, чтобы критично не упало давление конденсации и не более того. Искать волшебные точки, калачи и трубки - дело неблагодарное. Без информации о давлении - никакого толку. Только температура трубки на выходе из гуд энаф))))
Ну будет конденсация на третьем калаче, а чего потом с жидкостью будет, если на улице может быть - 20, а может и +5?
У капиллярной машины вообще все постоянно пляшет, не только от наружных условий зависит, но и от внутренних.
Вопрос в том, что никто это и не отрицает, система мол самовыравнивающаяся)

Блин, опять задумался о стенде...
Создано 31-10-2012 01:46
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
А вот хрен))) Ежели будет поддерживаться постоянно конденсация, то расход через капилярку будет постоянен. Что творится в помещении дело вторичное. И чистота теплообменников и всей байды связаной с теплосъемом тоже.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 31-10-2012 23:36
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.