4elovek
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 20-10-2012
|
Как эффективно и наиболее бюджетно это сделать?
Это будет помещение из лстк с изоляцией стен и пола 100мм пенопластом, крыша прозрачная из поликарбоната.
|
Создано 20-10-2012 19:58
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
ККБ с зимним комплектом на 14 кВт.
ТРВ+ соленоид + стекло + фильтр
Испаритель с расстоянием между пластинами 3-5 мм + вентилятор..
Эливел с оттайкой.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-10-2012 21:28
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Короче , низкотемпературная камера вам нужна .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 21-10-2012 03:03
|
|
|
4elovek
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 20-10-2012
|
human, а это всё в какую примерно сумму выльется?
|
Создано 21-10-2012 10:38
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
А может за вас ее и смонтировать? )))
ККБ - 50-60 тыс.
Испаритель 40 тыс.
Арматура 8 тыс.
Эливел - 2 тыс.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 21-10-2012 11:24
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Николай , мона и сгондобить , за денежку . Хули сидеть ? ПНР отдельная тема.
M@LEY из Барнаула
|
Создано 21-10-2012 20:33
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
мммм 70 квадратов...бюджетно - будет говно. Хотя...если поставить докипатель на кондей и выкинуть плату, то моно сгондобить, но испаритель таки нужен с широкими ламелями. ну и протянет бюджетная богодельня не долго.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 22-10-2012 02:34
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Плату мона не выкидывать, грамотно подцепить эливел и усе ;)
Мона канальник или стоячий, канальник лучше в плане "фрихулинга", в прохладную погоду будет просто холодный воздух снаружи тянють, а как потеплеет, крышку хлоп и рециркуляция
Сомнения терзают на счет мощности... 14 кил может и нехватить летом, хотя хз, зависит от координат и растительности вокруг, да и прозрачная крыша загадится после нескольких дождей
Огласите пжалста буджет, мы тута посчавишаимся, перегрыземся и зделаем дешевле самых смелых ожиданий!
|
Создано 23-10-2012 22:42
|
|
|
Alexey11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 07-05-2008
|
ККБ сгондобить из лыжи 48, испаритель можно рискнуть канальный вентиляционный поставить - температура низковата, если там влажность ок.100% - будет сушить воздух и шанс обмерзания есть. в 48 старой лыже замедлялка и обогревалка уже стоит, 70м.кв при потоке 150вт/м.кв - 10,5 кВт максимум (юг России, яркий солнечный полдень), стены с пенопластом 10см - высота неизвестна, хрен теплоприток посчитаю, внутренние тепловыделения неизвестны. Так что 14 кВт - вопрос.... Еще вопрос по влажностному режиму.
|
Создано 29-10-2012 01:13
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Леш , не придумывай велосипед . мини - холодилку среднетемпературную и усе . Блин , а делать из одной шкурки семь шапок - это не камильфо . Закон Нутона №21 .. не икономь деньгу зака , ибо боком вылезет . ;)
M@LEY из Барнаула
|
Создано 02-11-2012 23:53
|
|
|
|