Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Вопрос в следующем: существует ли какое-то требование (для Москвы) или там постановление,чтоб конденсат из кондея не капал на улицу на голову прохожим,а удалялся в канализацию... Собрался купить кондей,а инженер из нашего ЖЭКа озадачил таким вот требованием... Беда в том,что ремонт то уже сделан-ну,там прикрепить блок на стену-это еще куда ни шло,а вести трассу на другой конец квартиры для слива в канализацию,да еще насос наверно внутри ставить придется(зачем тогда бесшумный кондиционер,насос наверно шуметь будет ого-го),да и запахи возможны из канализации... Может все-таки это его "желаемое за действительное"? Ведь летом только знай уворачивайся от "конденсатного дождика"-неужели никто про это постановление не знает,а наш ЖЭК знает?!
Заранее спасибо за ответ!
Кабель канал мелкий 20*20 (можно покрасить в цвет стен) и капиллярная трубка д.6, возможны?
По насосам - есть бесшумные насосики. Позавчера тестировал модель насосика на 21 дб. Абсолютно бесшумно.
запаха из канализации не будет т.к. в насос встроен обратный клапан котораый не пускает запах.
Насколько в курсе - нет такого постановления или отменили его.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Данное постановление регламентируется эксплуатирующей компанией ,ТСЖ
Во всех новых кучерявых домах так заведено с самого начала , место под кондей (техэтаж ,на лестничной площадке, либо спец место-дренаж-в канализацию) Ведь конденсат будет капать на прохожих , соседей ,Вам жить с соседями общаться
В Вашем случае обыграть с итуацию по дизайну (задекорировать дренаж картинами завесить ,книжками заставить), пригласить дизайнера пускай придумывает.
Либо же забить на всех( "Шли всех на... ,Ты прекрасна !"говорит Павлик) последствий не знаю , но на фасаде интековского дома АРКА ДИ СОЛЕЙ, год как висит,дренаж не обращал внимание но думаю что на улицу Вроде и дом серьезный , красивый
и на фасаде один кондиционер ,правда закрашен почти в цвет фасада
Скажите, "кабель-канал и капилярная трубка"-их допустимо развешивать снаружи?
Пока решили ,как посоветовал Blackfoot "отвести на улицу грамотно"-насколько грамотно получится-посмотрим... Замерщик пообещал,что если нас все-таки "прижмут"-можно будет вызвать еще раз их и приделать необходимый отвод,пустить по наружке(канализация у нас строго в противоположном от кондея углу квартиры-тут ни книгами ни заставить,ни картинами не завесить:( )
Понимаю,это не по-умному-сначала делать,потом переделывать...
Да вот как раз по наружке нельзя делать кабель канал, трассы, штробить с наружи стены - запрещено.
Можно пустить капилярную трубочку покрасив в цвет фасада, но если спалят что с нее капает вода тогда ахтунг. Конец трубки должен быть на конце кронштейна наружного блока. Если будут предъявлять за стены то вы всегда можете мотивировать тем что у вас на 45 см дренаж отходит от стен и не капает на них.
По уму лучше всетаки купить насосик и тонким кабель каналом убрать трубку в канализацию.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
:D Тык за штробление и не агитирую. Как то не доверяю я моменту, да и чаще встречается пористая поверхность фасада (забыл как она называется) на ней наверно хрен держатся будет - не пробовал.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.