gee-ar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 18-02-2008
|
Господа опытные холодильщики и кондиционерщики! помогите мне с одним вопросом!
Есть трехскоростной двигатель с неизвестной маркой обдува КД на наружном блоке канального кондиционера AIRWELL... Ситуация следующая - плата погарела и необходимо от пускателя КМ запитать и вентилятор КД на максимальной скорости...
У движка 7 выходов -
2 серых - тепловая защита,
коричневый - высокая скорость,
белый - средняя,
красный - низкая скорость,
синий - пусовая обмотка наверное (подключается через конденсатор на ноль),
черный - ноль...
Теперь гражане пожалйста подскажите - ПО УМУ чтобы запустить вент на максимальной скорости нужно запитать только коричневый провод вместе с пусковой обмоткой или все три (коричневый, белый и красный) с пусковой обмоткой???
сейчас я поставил коричневый + пусковая обмотка - скорость максимальная (дует как доктор прописал), но движок прилично греется ( собственно почему я и спрашиваю совета), при соединении всех скоростей + пусковая греется он меньше, НО не такая уж эта самая скорость и высокая... (фиговенько чего-то)...
Заранее спасибо)
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Только коричневый, про защиту не забудьте, хотя бы "коричневый транзитом через защиту"
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Соединение выводов от разных скоростей в вашем случае обязательно приведет к сгоранию обмоток сего двигателя. Т.е. вы искусственно сделали межвитковое короткое замыкание. Измерить рабочий ток мотора, он много вам покажет. На моторе должен быть шильдик, на нем мощность мотора. Ток пересчитать. Может и схема быть...
|
gee-ar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 18-02-2008
|
Спасибо =)
|