nausima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 23-09-2010
|
показывал воронкой расход воздуха на круглом диффузоре (тарельчатом).
инспектор задал вопрос который загнал в тупик- где написано в снипе что можно воронкой мерить воздух...
Что ему грамотно ответить..?
С уважением nausima
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Государственный реестр средств измерений
куда занесён данный прибор подтверждает право производить ОФИЦИАЛЬНЫЕ (ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) измерения.
Насколько мне известно все приборы TESTO продающиеся официально в РФ внесены в данный реестр.
Но для очистки совести можете позвонить в представительство.
С уважением,
Alex2001
|
alem
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 287
дата регистрации: 10-12-2002
|
Воронка является насадкой, насадка упоминается в ГОСТе на замеры.
Анемометры не поверяются на расход, только на скорость, т.е. если вы мерите сразу расход, то реестр не пришъёшь.
Другое дело, что без компенсации противодавления воронки занижают расход. Но правильные вопросы сейчас редко задают.
|
nausima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 23-09-2010
|
Цитата |
---|
Другое дело, что без компенсации противодавления воронки занижают расход. Но правильные вопросы сейчас редко задают. |
коэф воронки пользуюсь
С уважением nausima
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Воронки тесто расчитаны на замеры до 200м3/ч. Больше - больше погрешность. Любая воронка и 330*330, и Д200, и тестовент 410.
А вообще то у нас в госреестр много чего не внесено - бюрократия в плохом смысле этого слова (на самом деле бюрократия - это благо)
Многие отличные приборы, которые повсеместно во всём мире используют, не внесены в реестр.
Не понимаю, почему просто нельзя поверять прибор - если прошёл поверку - какая разница , в реестре он или нет?.
|
alem
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 287
дата регистрации: 10-12-2002
|
>оэф воронки пользуюсь
Ясное дело. Но это коэффициент преобразования из скорости в расход.
А я по компенсацию дополнительного сопротивления, которое вы создаёте, прикладывая воронку к диффузору. Неужели ни разу не пробовали откалибровать воронку?
Это должно быть первое действие при приобретении нового прибора.
|