Запустили машину CIAT (хороший винтовой чиллер), сразу же получили в помещениях страшный шум от воды в трубах. Фан-койлы так же CIAT, кассета. То ли воздух в системе гуляет, то ли скорости холодоносителя высоковаты. Давление на выходе из гидромодуля 3,5 бар, на входе 1 бар. И клапан двух-ходовой в отказе, так что выключить эту погремушку не возможно, хоть чиллер выключай. Какие есть мысли?
С уважением.
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Мыслей не так много.
Возможно и скорость, и воздух.
Я бы посмотрел, как сильно отличается температура обратной воды от подающей (если есть трехходовые на фанкойлах, они должны быть открыты на фанкойл, скорость вентиляторов средняя). Если скорость воды высокая, то температуры будут отличаться градуса на два-три. При высоких скоростях очень трудно удалить воздух из системы. Если нет никакого устройства, которым можно зажать расход, попробуйте отключить все фанкойлы при помощи шаровых кранов, (предполагаю, что они установлены на каждом фанкойле) оставив проток воды через самые дальние. При этом скорость воды в системе должна значительно снизится. Дальше последовательно включаем фанкойлы, двигаясь к насосной станции, и выключаем предыдущие. В принципе таким образом можно удалить воздух из системы, главное чтобы ему было куда уходить. Шум может быть вызван неправильным монтажом трубопроводов: слишком редко расположенные крепления труб, хомуты поверх изоляции (видел такое). Ну а в начале посмотрите по графику, из мануала к чиллеру, какой расход воды при вашем перепаде давлений дает гидромодуль.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
M55
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 42
дата регистрации: 06-10-2001
|
Спасибо, очень толково и грамотно.
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
To M55
Я рекомендую проводить наладочнные мероприятия ДО включания чиллера по крайней мере в течение 3...4 час. При этом надо устанить все замечания типа шума, произвести балансировку, пролмыть систему, а только потом включать чиллер. Как правило, после неаладки системы шум изчезает (если система спроектирована правильно).
Михаил
|
M55
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 42
дата регистрации: 06-10-2001
|
Все спасибо за живое участие. Всё оказалось именно так. Из-за предположительного отказа двух-ходового клапана на выходе из каждого фан-койла, пришлось исполнительный механизм везде снять, проход полностью открылся, пошёл холод и сопутствующий шум. В понедельник наконец-то разобрались с электроподключением, снова поставили исполнительный, клапан стал дросселироваться, шум прошёл.
Спасибо,
с уважением.
|