EVT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
|
Подскажите, если у нас есть система охлаждения в зале, то исходя из чего рассчивать кратность воздухообмена в залах для посетителей?
|
Создано 13-02-2012 12:30
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Из числа самих посетителей и обьема воздуха на "рыло" которого не жалко от 20 до 60 метров кубических.
|
Создано 13-02-2012 14:09
|
|
|
EVT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
|
До 60 понятно, но сколько можно по минимуму по нормам? И есть ли коэффициенты на загрузку?
60 на человека это 7-8 крат, жирновато будет.
|
Создано 13-02-2012 14:30
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Цитата |
---|
EVT пишет:
60 на человека это 7-8 крат, жирновато будет. |
Если у тя центральное кондиционирование, то в самый раз...
|
Создано 13-02-2012 14:58
|
|
|
EVT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
|
Планирую VRF поставить с кассетами или канальными.
|
Создано 13-02-2012 15:22
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
10 крат в случях с курением. Или когда с приточным воздухом нужно внести необходимое количество холода в обслуживаемое помещение кратность тоже приличная.
|
Создано 13-02-2012 17:35
|
|
|
Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
Есть кухня в кафешке, проекта вентиляции естественно нет, задача сделать более-менее эффективную вентиляцию за небольшой бабос. Объем кухни 58 кубов, планирую вытяжку 2500м3/ч через зонт(2500х700) над плитой, воздуховоды жесткие D315, один отвод 90, переход на 315х250 к зонту, приток 1100м3 фильтрбокс, вентилятор, эл.калорифер 9кВт(маловато, но увы бюджет) и через гибкий воздуховод 250мм потом тройниками на 4 диффузора 160мм. Хватит ли? Расчет канешн в первом приближении, но в целом есть ощущение что что-то упустил... ???
Коды ошибок смотрю тут.......
|
Создано 14-02-2012 21:01
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Всё упустили.
|
Создано 15-02-2012 00:16
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
На первый взгляд;
Общеобменная вытяжка кухни упущена.
Притока мало. Мощности нагрева вообще нет.
Обратитесь к специалисту пусть посчитает.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 15-02-2012 00:41
|
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Ruslw,
надо смотреть весь кабак в целом, т.е. вместе с залом, где жрут.
Обычно идеология тут такая: где жрут - баланс по воздуху плюсовой, на кухне минусовой, за счёт этого осуществляется частичный переток из зала на кухню. Сам зал обычно делится на зоны для курящих и непьющих, некурящие обычно располагаются поближе к кухне и туда идёт приток, в зоне пьющих вытяжка, отсасывающая курево.
Ваши -2500 из зонта +1100 через 9 кВт на первый взгляд вполне канают, но надо смотреть геометрию и то оборудование, что у вас на кухне. Сколько оно тепловыделяет? Возможно, что весьма и весьма, так что и 9 кВт может оказаться более чем достаточно. Более того, вполне может оказаться достаточным самый примитивный инфильтрационный приток, осуществляемый через воздушную заслонку с фильтром, без всякого приточного вента, смотреть надо, какова конкретная геометрия помещений, где там наружные стены, как идут перегородки, какова высота и тд
А.С.
|
Создано 15-02-2012 12:01
|
|
|
Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
azar, пойду убьюсь ап стену....
Blackfoot,
ээээ как бы я и есть специалист... т.е. другого нету, поэтому крутимся как можем
Kroudion,
в зале мест для курящих не будет, в зале приток только, так что с зала переток в остальные помещения будет 100%. потери в воздуховодах, на решетки отводы тройники и т.д. учел.
расчет вел по кратности, т.е. расход воздуха по оборудованию не делал...
Коды ошибок смотрю тут.......
|
Создано 15-02-2012 13:12
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Прикиньте расход в дверном проеме с кухней. В сдучае с дверью -может не закрыватса.
|
Создано 15-02-2012 14:43
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
azar, пойду убьюсь ап стену....
Blackfoot,
ээээ как бы я и есть специалист... т.е. другого нету, поэтому крутимся как можем
Учитесь учиться. Вот совет. Потом учитесь и познавайте. Пока не вникните - толку не будет. Знаний в нете полно - от законных актов до статей и чужих примеров.
В принципе, чтобы понять, что Вам делать - времени немного надо - одна неделя по три часа в нете и включённые мозги, не залитые дурманом (т.е. без пивасика)
|
Создано 15-02-2012 19:17
|
|
|
|