Monah56
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 24-03-2009
|
здраствуйте...мне нужна ваша помощь....мне нужно подобрать центробежный (турбокомпрессор) компрессор для холодильной установки с холодопроизводительностью около 31 Гкал/ч...как это сделать???если есть каталог компрессоров скиньте пожалуйста....заранее спасибо...
|
Создано 14-04-2009 15:24
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Вопрос некорректный, не указан температурный режим.
На какой температуре кипения требуется 36 МВт?
А.С.
|
Создано 15-04-2009 11:27
|
|
|
Monah56
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 24-03-2009
|
+5 -20...фреон 12 или 21
|
Создано 16-04-2009 00:44
|
|
|
Monah56
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 24-03-2009
|
если можно примерный расчет набросайте...
|
Создано 16-04-2009 00:46
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Цитата |
---|
Monah56 пишет:
+5 -20...фреон 12 или 21 |
+5 и -20 это очень разные режимы кипения. Разные массовые расходы хладагента и степени его сжатия.
На - 20С кипения ни турбина, ни центробежный компрессор не годятся, они не дадут нужной степени сжатия. Вряд ли существуют винты, спиральники или поршневики, годные для такого температурного режима, производительностью выше 0,5 МВт.
Если речь тут идет о конденсаторе турбины (кстати, куда подевалась эта тема? подтёрли?), то требуется кипение на +5С, ну в крайнем случае 0С, но ни в коем разе не минусовое. Чем ниже температура кипения, тем меньше удельная (т.е. приведённая к единице массы хладагента) холодопроизводительность.
Расчёты (CoolPack) показывают, что степень сжатия и для R12 и для R21 потребуется примерно одна и таже (примерно 4), а вот объёмные расходы разные: 12 м3/с для R12 и 36 м3/с для R21. Таких объёмных расходов и с такой степенью сжатия можно достичь, имхо, только турбинами (центробежниками?) Делает ли их кто, не знаю.
Если речь таки о конденсаторе силовой турбины, то я бы настоятельно рекомендовал не парокомпрессионную, а абсорбционную ХМ, - вокруг силовой турбины масса бросового тепла, которое можно преобразовать в холод +5С. На 36 МВт абсорбционник найти легко.
А.С.
|
Создано 16-04-2009 11:21
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
Kroudion пишет:
вокруг силовой турбины масса бросового тепла, которое можно преобразовать в холод +5С. На 36 МВт абсорбционник найти легко. |
если бросовое тепло "холодное" (ниже 120 градС), то его надо 51МВт, а если "теплое" (выше 140 градС), то его надо меньше 30 МВт.
:-)
|
Создано 16-04-2009 11:52
|
|
|
Monah56
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 24-03-2009
|
какой хладагент вы предлагаете???да речь идет о конденсаторе паровой турбины...хладагент будет гонять турбокомпрессор...вот только надо подобрать компрессор и хладагент...нужна еще диаграмма хладагента про энтальпию...
|
Создано 17-04-2009 08:59
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Цитата |
---|
Monah56 пишет:
какой хладагент вы предлагаете | из здесь предложенных - R12 (запрещён), он требует меньшего объёмного расхода компрессора. Но всё равно расход гигантский, 12 м3/с это 43200 м3/час. Советую не связываться с такой байдой, АБХМ рулит
Цитата |
---|
Monah56 пишет:
нужна еще диаграмма хладагента про энтальпию... |
Возьмите прогу CoolPack, там всё есть - и диаграммы, и калькуляторы
А.С.
|
Создано 17-04-2009 11:40
|
|
|
roks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 21-07-2009
|
36 МВт холода нужно что бы "съесть" 36 МВт тепла, потери опускаем. 36 МВт тепло это скорее всего 36 МВт э/энергии. Силовая турбина на 36 МВт даст достаточно тепла. И брать его можно и с тпелофикационных отборов и за конденсатором. Соответсвенно абхм на паре и воде.
ИМХО КПД паровой 2хступ. абхм выше ... Видел в каталоге BROAD абсорбционный чиллер на 20 МВт одной установкой :idea: поищу ссылку
|
Создано 21-07-2009 12:44
|
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
roks пишет:
36 МВт холода нужно что бы "съесть" 36 МВт тепла, потери опускаем. 36 МВт тепло это скорее всего 36 МВт э/энергии. Силовая турбина на 36 МВт даст достаточно тепла. И брать его можно и с тпелофикационных отборов и за конденсатором. Соответсвенно абхм на паре и воде. |
Срочно учить мат часть и не позориться.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 21-07-2009 12:55
|
|
|
roks
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 21-07-2009
|
Срочно бегу расскажитехоть в чем ошибся ?! а тож так и помру дураком ...
если речь о приводе (компрессора), то тут не силен, сознаюсь, но как я понял речь идет о тэц на базе паровой турбины
пардон за оффтоп
|
Создано 21-07-2009 21:26
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Не делают чиллеров с соотношением электричество холод меньше 1 к 2. Не выгодно. Чаще как то даже 1 к 3.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 21-07-2009 23:29
|
|
|
Monah56
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 24-03-2009
|
диплом я свой уже защитил...)))
|
Создано 22-07-2009 00:43
|
|
|
|