Всех приветствую.
Есть вопрос: по нормам положено делать дымоудаление из операционного зала банка. В существующем здании есть система дымоудаления из коридоров, и проектировщики здания говорят, что она не рассчитана на операционный зал и не разрешают к ней подключаться.
Что делать в такой ситуации, и есть ли в нормах исключение: если не предусмотрена система дымоудаления в здании, то его можно не делать?
По моему опыту в большинстве банков система дымоудаления из операционного зала отсутствует.
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
На сколько мне помниться, то необходимость в дымоудалении возникает в помещениях с зонами удаленными более чем на 15 метров от источников естественного освещения. Нет?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Нет? |
Нет. Длина светового коридора свыше 15 метров (это, думается, Вы имели в виду?) не единственный фактор. Необходимость устройства дымоудаления подтверждается только расчетом. Хотя, в НПБ перечислены все помещения, где это устройство необходимо вне зависимости ни от чего.
К слову, под световым коридором понимается не просто коридор с окном, но с окном, оборудованным механикой открытия его при пожаре, в том числе в автоматическом режиме - сиречь, окно должно быть с электроприводом. Во как.
С уважением, jetcool
|