shiba1000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-03-2007
|
Ребята, спасайте! Взялись за ремонт дымоудаления в жилом 16 эт.доме. Датчики, сирены, прибор (гранд-магистр 16) поставили. Подскажите, как собрать щит управления и что еще нужно по силовой части? Придумал несколько схем, но вдруг есть проще? Мне кажется, я перемудрил .
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
есть схема управления огнезадерж. клапанами для нескольких зон. Её можно адаптировать для вашего случая. Но в этом надо разбираиться.
|
shiba1000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-03-2007
|
to k-kont:
Чем то помочь сможете?
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
А куда послать-то?
|
shiba1000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-03-2007
|
Если не очень сложно, то на E-mail. Заранее спасибо!
|
shiba1000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-03-2007
|
Все получил. Спасибо огромное!!! Если заработает, напишу.
|