Помогите, пожалуйста, информацией! Есть жилое помещение, в нём имеется и вытяжка и приток, приточный воздух в воздуховоде увлажняется пароувлажнителем, при замере влажности, из решётки воздух поступает с 65% влажности, а в самом помещении при замере получается 35% влажности, как подсчитать кубатуру приточного воздуха необходимую, для поддержания влажности в помещении 40%?
Во первых 35 и 40% это уже для Вас одно и то же. По жизни надо выше 30% - значит победили
Во вторых не зафиксировнаы условия то есть реальный расход и влажность на улице
В третьих именно для жилых помещений важно знать сколько там сейчас людей и сколько времени гоняли увлажнитель.
Как Вы уже поняли - Ваш вопрос это- задача про бассейн и две трубы - в одну втекает в другую вытекает.
либо Вы смотрите п№1 и считаете задачу решенной
либо Вы считаете реальный ТЕПЛО-Влажностный баланс в котором учитываете
людей, зверей, кастрюли, поритсые стены и щели на улицу и так далее пока не поймете что Ваш вопрос бессмысленен
Итак (100% Мартовская задача)
Дано
- приток от дыхания кошки 65% и даже 90% влажности.
- квартира АППАРТАМЕНТЫ 300 Метров
- минимальная Вытяжка где нужно
- Центральное кондиционировнаие по миниму (Дом то элитный)
Вопрос ?
Сколько Кошек надо запустить в квартиру чтобы влажность поднялась с 35% дол 40%?
Если воздухообмен правильно организован, то
d1- влагосодержание притока, L1- приток расход,
dn-влаговыделение(поглощение) в помещении,
dk-влагосодержание в помещении
d2-влагосодержнаие вытяжки, L2- вытяжка расход.
Путём несложных манипуляций получите искомое (в первом приближении).
чика пишет:
воздух поступает с 65% влажности, а в самом помещении при замере получается 35% влажности
Налицо поглощение влаги в помещении. Поскольку помещение жилое, а не склад хлопка, то поглотителем влаги является вытяжка. Пары воды значительно легче воздуха - 22 куба воздуха весят 29 кг, 22 куба воды (газа) весят 18 кг. Посему задача поддержания влажности суть задача распределения поступающего воздуха (не надо подавать влажный воздух под потолок - он там и останется), и, разумеется, воздушный баланс в помещении должен быть положительным.
Конечно данных мало, но очень грубо по I-D диаграмме прикинуть можно.
Дано:
1.Влажность приточного воздуха 65%
2.Влажность внутреннего воздуха 30%
Вопрос:
Что нужно для того, чтобы влажность внутреннего в-ха увеличить до 40%?
Хорошо конечно бы иметь данные по температуре воздуха на притоке и в помещении для составления полной картины... ну да ладно...
Предположим, что в данном помещении процесс тепло-влажностного изменения параметров воздуха (от притока до внутреннего) не меняется, т.е луч процесса E=const
Тогда влажность внутреннего воздуха можно поднять двумя способами:
1-увеличить мощность парогенератора (увлажнять приток до 75-80%)
2-увеличить расход приточного в-ха 65%-ной влажности примерно на 20%.
Конечно могу ошибаться, но было просто интересно поиграть с I-D диаграммкой.
Буду рад, если кто-нибудь проверит мои вычисления :D
Shurik07 пишет:
Хорошо конечно бы иметь данные по температуре воздуха на притоке и в помещении для составления полной картины... ну да ладно...
Да, совершенно верно.
Я как-то упустил это из виду. Если температура в помещении заметно выше температуры в канале, то вот и ответ, куда девается влажность.
Если же температура в помещении и в канале одинакова (что по умолчанию мной подразумевалось), то влага улетает в вытяжку.