Здравствуйте!
Уважаемое сообщество- подскажите.
Нужно посчитать тепловыделения серверной и ИБП. Данных по выделениям в документации нет.
Необходимо для определения мощности кондиционера . Старый не тянет, так как добвили еще несколько блоков. Угробим оборудование.
Если уже было, что то подобное, на этом сайте подскажите, где.
Спасибо.
Кто рулит и веслы бросит,
тех нелегкая уносит
|
Создано 26-08-2004 07:03
|
|
|
ovik
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 24-06-2002
|
Самый простой вариант - по потребляемой мощности.
|
Создано 26-08-2004 07:37
|
|
|
Sneg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 39
дата регистрации: 21-01-2003
|
Уже нашел сдесь. Всем Спасибо.
Еще один вопрос.
В данной серверной, как и во всех других в этом здании стоит обычный кондиционер LG LT-E1860HL. Отпопление в серверной нет, но и нет окон и т.п. Меня терзают смутные сомнения по поводу работы данной машины зимой при температуре, ну хотябы -20*С. Может я не прав, научите.
Кто рулит и веслы бросит,
тех нелегкая уносит
|
Создано 26-08-2004 09:14
|
|
|
Aise
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 115
дата регистрации: 10-06-2002
|
Честно говоря, есть вообще сомнения по поводу длительной ра боты данной машины :), но вообще если зимний комплект стоит и дергать его включениями-выключениями не будут, то вряд ли этот сплит чем то хуже будет работать другого бытового сплита!
|
Создано 26-08-2004 12:34
|
|
|
Deda
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 15-09-2003
|
Вообщето в серверную где поставили лыжу, можно вообще ни чего не ставить, подход изначально не правильный, потому что ставить ИБП и сервера которые стоят немеренных денег, а информация стоит еще больше, и охлаждать это все обычным кондером могут позволить себе очень богатые люди, а им купит еще пару ИБП и серверов ни чего не стоит...Так что не переживайте. Шутка-хоть и грустная.
|
Создано 26-08-2004 14:36
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
SNEG!
Сейчас в серверной стоит "тёплая" ЛыЖа мощностью 5,3 кВт.
Не будем говорить о грустном, а перейдём к делу.
По-умному нужен прецизионник для работы в любых условиях.
Как альтернатива: "холодная модель" какой-нибудь "мыльницы" с зимним комплектом регулирования до -25С.
Потом кондиционер надо бы выключить. Всё таки ночью и днём перепады температур ощутимы. Поставьте конвектора с электронным термостатом и отрегулируйте температуру согласно требований производителей серверов и ИБП (это доджно быть указано в сопроводительных документах) и собственно всё. Собственного тепла от оборудования и помощь конвекторов должны помочь в самый холодный период времени. У конвекторов есть функция антизамерзания, когда конвектор работает в диапазоне от +5С до +8С. Ничего не замерзнет. Это как в холодильнике.
Пока такой вариант у меня работает. Что будет дальше-жизнь покажет.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 26-08-2004 17:05
|
|
|
q1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
|
Есть прога по расчету тепловыделений от ИБП.
А вообще зная марку и модель и ИБП и сервера можно найти данные в нете!
А если очень грубо! Сервер 0.95 от потребляемой ИБП 30% от нагрузки.
|
Создано 27-08-2004 13:00
|
|
|
Sneg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 39
дата регистрации: 21-01-2003
|
Всем, спасибо.
Жаль оборудование. Как бы не пришлось очень сильно доказывать покупку прецизионника.
Кто рулит и веслы бросит,
тех нелегкая уносит
|
Создано 01-09-2004 14:51
|
|
|
BLOD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 11-07-2006
|
Как узнать по потребляемой эл. мощности сервера его тепловыделения - для точного расчета.
|
Создано 11-07-2006 13:20
|
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
BLOD пишет:
Как узнать по потребляемой эл. мощности сервера его тепловыделения - для точного расчета. |
Да Вы, батенька, второй закон термодинамики себе представляете? Или подведенная к серверу энергия переходит в какие-то другие виды энергии?
|
Создано 11-07-2006 13:35
|
|
|
raven9
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 48
дата регистрации: 23-04-2001
|
Я в серверных ставлю только Дайкин с даичевским низкотемпературным комплектом. Они гарантируют работоспособность до -40 градусов.
|
Создано 11-07-2006 15:19
|
|
|
ventmaster2005
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
|
Цитата |
---|
Да Вы, батенька, второй закон термодинамики себе представляете? Или подведенная к серверу энергия переходит в какие-то другие виды энергии? |
А вы хотите сказать, что всё переходить в тепло? ...это у вас не сервер получается, а печка какая-то. Но в чём я согласен, whip, можно смело брать 100% переход в тепло. Я думаю, вы хотели подчеркнуть эту мысль.
С уважением, ventmaster2005
С уважением, ventmaster2005
|
Создано 11-07-2006 15:32
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
ventmaster2005 пишет:
можно смело брать 100% переход в тепло |
Продвинутые IT-ишники говорят, что на 100% сервер не бывает загружен. Обычно на 60-70%. Соответственно и потребляет меньше.
|
Создано 11-07-2006 16:01
|
|
|
ventmaster2005
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
|
whip пишет:
Цитата |
---|
Продвинутые IT-ишники говорят, что на 100% сервер не бывает загружен. Обычно на 60-70%. Соответственно и потребляет меньше. |
Но я тут всё-таки беру 100%, потому что по закону Мора, тепловыделения растут каждый год и даже если он будет загружен, сервер, на 60-70 %, то остаётся какой-то запас и на 100% работу или же на какое-то вновь устанавливаемое оборудование.
С уважением, ventmaster2005
С уважением, ventmaster2005
|
Создано 11-07-2006 16:07
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
Сервер-не компрессор и изменение загруженности совсем не означает пропорциональное изменение объема теплоизбытков. Привода будут крутиться всегда, процессоры, память, контроллеры и т.д. тоже не выключаются.
whip прав. Берите теххарактеристики сервера, раздел потребляемой мощности, и узнаете количество тепла 1:1.
В одном работающем местечке сделали проще. Там прецизионник хотели ставить. Повесили клещи в распредщите, определили мощность всех потребителей и умножили на 1,5 для последующего расширения. Текущая конфигурация серверной есть некий призрачный паритет между выделяемыми средствами и объемомом обрабатываемой информации.
|