Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Компрессор от Haier HDU-42C103/H купим
.: Компрессор от Haier HDU-42C103/H купим
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Компрессор от Haier HDU-42C103/H купим»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Пилите, Шура, пилите... Ошибочка Haier HDU-42CI03/H.
Создано 06-09-2011 13:04
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Может проще (в смысле быстрее и дешевле) Copeland ZR61K3-TFD? Правда, трубы придется переделывать...
На рисунке ZR57,размеры такие же, как у ZR61/


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 06-09-2011 14:05
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
У Даичи Саньёвские родные дешевле, чем Копланды в розницу у других. Как ни странно. Неделю назад покупали.

Рисунок
Создано 06-09-2011 15:58
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Дайкин китайского производства родной стоит.Гайки газовые обмёрзшие говорят были пол года.У двух кондиционеров компрессора клин словили.От нехватки фреона могли клин словить?Или зимой грелись.Масло практически не было на нипеле.Трасса на 3 этаж уходит и там сколько то до канальника.Клемы с компрессоров снял,включаться стали.Но один отрубился с ошибкой Е4.Мануал скиньте пожалуйста Договорились...
Создано 06-09-2011 20:45
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
На куда?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 07-09-2011 11:05
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
E4 - обрыв датчика температуры наружного блока.

"Газовые гайки обмёрзшие" и "нехватка фреона" - взаимоисключающие понятия.

Рисунок
Создано 07-09-2011 13:40
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Опаньки! А мужики то и не знают...

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 07-09-2011 17:12
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
SSA пишет:
Опаньки! А мужики то и не знают...
Что не знаем- спрашиваем.Решили поставить Б/У.Не хотелось бы,что бы накрылся опять.Работает только на холод.По вертикали 10 м без петель.Наружный внизу.Масло на нипеле практически не было.Заправлять по весам или по давлению лучше?И масло какое добавить? В б/у его явно не достаточно.Обогрев картера поставлю.
Хозяин говорит,что не заправляли 2 года.Сервисники подозрительные были.Видели,что гайки обмёрзшие.И сказали,что фреона в норме,а обмерзает из за зауженной вентиляции канальника.Обмерзает у такого же работающего, при 3Ваr.Я до 4 пока не доводил,посмотрим.Может так случиться,что компрессора рабочие,а автоматы выбивало,если фазы перекинули в тихаря электрики.
Создано 07-09-2011 20:49
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
[QUOTE]SSA пишет:На куда?
Мануал имеете ввиду?durovsan@yandex.ru
Создано 07-09-2011 21:03
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
На почту почему-то не получилось, смотри здесь: http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage130193

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 07-09-2011 21:36
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
SSA пишет:
Cпасибо, но там нет HDU-42C103/H.Как думаете,если фазы попробовать перекинуть на компрессоре?
Создано 08-09-2011 09:10
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Может, все-же не "1" после "С" - холодной модели, а "F", хотя, не принципиально, это "Design number".
На "холодном" 42-м блоке стоит реле контроля фаз. И, если чередование фаз неправильное, то в наружном блоке будет включаться только вентилятор.
Фазы надо менять не на компрессоре, а на входе блока.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 08-09-2011 09:32
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
На холодных блоках с двумя пропеллерами реле контроля фаз нету.
Если фазы перепутать, то он будет крутиться в обратную сторону, греметь, греться и всячески выказывать своё "Фу!". Ну и качать, естесственно, тоже не будет.

3 бара, обмерзает всас... Лейте, лейте. Только компрессорами запаситесь. :)
Видели,что гайки обмёрзшие.И сказали,что фреона в норме,а обмерзает из за зауженной вентиляции канальника. - не исключено. Равно как и засратый испаритель или фильтры.

Рисунок
Создано 08-09-2011 20:21
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
Olmer79 пишет:
3 бара, обмерзает всас... Лейте, лейте.
А мы пока не льём,думаем.Компрессор б/у ставить буду.заправлю по весам,плюс сколько то на1м трассы?Маслоподъёмные петли через 5 метров сделаю.Посмотрю, будет обмерзать или нет.Масла сколько посоветуете влить?2 литра Нееет Так мануала на холодный HDU-42C103/H,что нет ни у кого?
Цитата
Olmer79 пишет:
Равно как и засратый испаритель или фильтры.
Вы имеете ввиду в фреоновом контуре?Давление нагнетания проверю.Сколько там Вar должно быть?Разницу по перегреву для этой модели можете сказать?Фильтров не видел.
Создано 08-09-2011 22:27
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
Имею в виду по воздуху.
А вы точно уверены, что 42С103? Я за несколько лет много Хаеров видел, но такого ни разу. Единичка явно лишняя.

Рисунок
Создано 09-09-2011 09:52
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
42ci03. для тех кто видел Хаеры
Создано 09-09-2011 15:15
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
Olmer79 пишет:
А вы точно уверены, что 42С103? Я за несколько лет много Хаеров видел, но такого ни разу. Единичка явно лишняя.
Есть такая модель,холодный Haier HDU-42CI03/Н.Ошиблись при переписывании.После С, АЙ.
Создано 09-09-2011 16:44
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Почту проверь!

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-09-2011 17:47
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
SSA пишет:
Почту проверь
Получил мануальчик.Спасибо. Поставили компрессор.Всё равно обмерзает на низком.Погода +17.Ток 7А.Должно 8А на холод,3.6ВаR на низком.15Ваr на высоком.Трасса может длинная 37м?12м на верх и 25 по горизонтали.Фильтры проверял-чистые.Дополнительные дифузоры до меня ставили,наверное то же боролись с обмерзанием.
Создано 14-09-2011 22:05
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения