lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
Всем доброго времени, если кто не помнит, сплит Hitachi RAS-10EH1 inverter. Видимо из-за длительной работы при повышенной температуре (под 50 град.) был повреждён обратный клапан сервисного порта и как следствие утечка, обмерзание... :cry:
Вопрос:
--где можно купить нипель,
--у R410 он особенный или такой же как у 22
--можно ли заменить и дозаправить, или перезаправлять?
|
Создано 20-03-2011 12:47
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
А это единственная поломка? Точно?
Купить в морене, промхолоде, велосипедных магазинах, автомобильных...
Нипеля должны быть универсальны.
И ссылку для тех кто не помнит, да еще и не знает.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 20-03-2011 15:46
|
|
|
sergeyk_a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 17
дата регистрации: 10-10-2008
|
Цитата |
---|
l--у R410 он особенный или такой же как у 22
--можно ли заменить и дозаправить, или перезаправлять? |
вакумирование+ полная заправка 410-м
|
Создано 20-03-2011 16:33
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
Цитата |
---|
Onsyi пишет:
А это единственная поломка? Точно?
Купить в морене, промхолоде, велосипедных магазинах, автомобильных...
Нипеля должны быть универсальны.
И ссылку для тех кто не помнит, да еще и не знает. | --http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=15&TID=33894
--компрессор работает кондей холодит, но плохо, жидкостой порт обмерзает, подтёк масла на сервиснике до этого 3 года работал без проблем, а тут щёлкнуло, заурчало, запищало и ещё не помню что там было (дремал я в это время в другой комнате)...
--а точно автомобильный подойдёт, ладно температура, а вот маслостойкость этого нипеля под вопросом (в колесе масла нет!)
--в морене, я боюсь, только ремкомплекты продают (пока не заезжал), а там их 40 штук.!
|
Создано 20-03-2011 16:43
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
сервис порт закрыт глухой гайкой
при чем здесь утечка ?
|
Создано 20-03-2011 17:01
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Цитата |
---|
lyohan пишет:
--где можно купить нипель, |
выкрутить из шредора.
|
Создано 20-03-2011 17:10
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
Цитата |
---|
freezer41 пишет:
выкрутить из шредора. | :D улыбнуло: купить шрёдер за х00 руб и выкрутить из него нипель за х копеек, а шрёдер без нипеля за (х00-0,0х)руб выкинуть в помойку-- круто.
ну это я шучу, на самом деле я ж не сервесник и у меня ети шредеры по углам не пылятся.
а поповоду заглушки на порте: так я ж ещё и не монтажник отруки мог и не дотянуть (перетянуть)
PS за что я люблю этот форум--очень отзывчивые люди!!!
|
Создано 20-03-2011 17:33
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
сервисник со шредером стоит около 50 руб, отдельно я не видел что бы продавали их, поэтому все время дербаню...
если вы не монтажник и не сервисник - нах за это беретесь?
теперь за заправку с вас три шкуры сдерут...
|
Создано 20-03-2011 19:13
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Шредер без нипеля очень полезная весчь...например можно поломаные шланги с таким шредером использовать на азотном балоне)
пы.сы. беру шредеры по 20 рэ
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 20-03-2011 19:26
|
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
Шредер без нипеля очень полезная весчь...например можно поломаные шланги с таким шредером использовать на азотном балоне) |
Припаял такой шредер к редуктору и вожу с собой бухту 1/4. Баллон на крышу не тянем, внизу оставим, а 1/4 вниз с крыши к баллону (с баллоном по чердачной лесенке не особо полезешь)
|
Создано 20-03-2011 19:30
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
если вы не монтажник и не сервисник - нах за это беретесь?
теперь за заправку с вас три шкуры сдерут... |
я наверное не буду переписывать ответ -- он слишком длинный (см ссылку в 4- посте), а шкуру с меня драть-- только ногти ломать, я не гордый сам заправлю..., хреновато, конечно, если резьбу на сервиснике сорвал, ну чё гадать, вскрытие покажет.
итак повторяю вопрос (просьба сначала ответить, потом принимается флуд):
-- по резбе и типоразмеру нипель от сервисника сс на 22 и на 410 идентичны?
(покрайней мере на автокондиционере на вид они выглядят крупнее)? ну и можно ли заменить на нипель из шрёдера?
|
Создано 20-03-2011 21:29
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Если раздавлен конус на штуцере, придется рассверливать отверстие, чтобы достать нипель.
В самом клиническом случае вентиль придется менять.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-03-2011 23:15
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
ничего рассверливать не надо: вальцуеш кусок шестерки к нему припаеваеш шредер все это крепиш на сервисном порту гайкой 1/4
|
Создано 20-03-2011 23:47
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
lyohan пишет:
у R410 он особенный или такой же как у 22 | Идентичны Цитата |
---|
lyohan пишет:
на автокондиционере на вид они выглядят крупнее | На атифонских те же, на поновее вообще "шарик"
|
Создано 21-03-2011 01:10
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
вальцуеш кусок шестерки к нему припаеваеш шредер все это крепиш на сервисном порту гайкой 1/4 |
Да ты че...
С 410-м давно работал?
Для порта шредера нужна гайка 5/16.
попробуй найди :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 21-03-2011 02:40
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Пошли спать!
|
Создано 21-03-2011 02:47
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Да аааа !!! Обсудили темку !!! Зачитаешься .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 21-03-2011 03:23
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
lyohan пишет:
Широкая улыбка улыбнуло: купить шрёдер за х00 руб и выкрутить из него нипель за х копеек, а шрёдер без нипеля за (х00-0,0х)руб выкинуть в помойку-- круто. ну это я шучу, на самом деле я ж не сервесник и у меня ети шредеры по углам не пылятся.
а поповоду заглушки на порте: так я ж ещё и не монтажник отруки мог и не дотянуть (перетянуть)
PS за что я люблю этот форум--очень отзывчивые люди!!! |
Слышишь отзывчивый ты наш, тебе дело говорят а ты стебаешся. Иди у тачки во дворе спусти колесо выкрутив нипель и бесплатно, и нипель будет.
Цитата |
---|
lyohan пишет:
я наверное не буду переписывать ответ -- он слишком длинный (см ссылку в 4- посте), а шкуру с меня драть-- только ногти ломать, я не гордый сам заправлю..., хреновато, конечно, если резьбу на сервиснике сорвал, ну чё гадать, вскрытие покажет. итак повторяю вопрос (просьба сначала ответить, потом принимается флуд): -- по резбе и типоразмеру нипель от сервисника сс на 22 и на 410 идентичны? (покрайней мере на автокондиционере на вид они выглядят крупнее)? ну и можно ли заменить на нипель из шрёдера? |
Мля.. где такие берутся? пригласи специалиста он те вкрутит нужный нипель.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 21-03-2011 08:20
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
Цитата |
---|
human пишет:
Если раздавлен конус на штуцере, придется рассверливать отверстие, чтобы достать нипель.
В самом клиническом случае вентиль придется менять. |
не ну до механических повреждений (железок) там вряд ли дошло, максимум кольцо резиновое выдавило (раздавило), но ,как я уже сказал, вскрытие покажет, сейчас не вскрываю чтобы воздух не напущать, пока вакуматор с балоном не достану.
спасибо DDAVID, human и Nikkar ваша идея весьма интересна (на случай пипец-а), вот только с гайкой, действительно, такая засада, как утверждает human, а если с шлага повзаимствовать, и расточить под нужный конус (ну так, чисто гипотетически)?
|
Создано 21-03-2011 13:01
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Со шланга подойдет). У меня есть как раз такая гайка.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 21-03-2011 14:21
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
Цитата |
---|
human пишет:
Со шланга подойдет). У меня есть как раз такая гайка. |
ну значит остальное дело техники и времени
СПАСИБО!
|
Создано 21-03-2011 15:46
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
lyohan пишет:
Всем доброго времени, если кто не помнит, сплит Hitachi RAS 10 BH1 ИНВЕРТОР. |
Навряд ли поскольку такого кондиционера не существует в модельном ряду Hitachi есть модель RAC/RAS-09BH1 на R22 с обычным неинверторным компрессором.Цитата |
---|
lyohan пишет:
--у R410 он особенный или такой же как у 22 |
В зависимости от производителя могут немного отличатся по конструкции, но посадочное место тоже самое от шрёдера вполне подойдёт.
Цитата |
---|
lyohan пишет:
--можно ли заменить и дозаправить, или перезаправлять? |
R-410 — состоит из двух фреонов: 50% R-32 и 50% R-125 и является условно изотропным, то есть в случае утечки допускает дозаправку но всё таки чтобы не иметь потом проблем лучше заправить снова в жидкой фазе по весам.
C уважением Valve.
|
Создано 21-03-2011 21:16
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Да ты че...
С 410-м давно работал?
Для порта шредера нужна гайка 5/16.
попробуй найди
А нельзя ради прикола намотать на резьбу скрепку и потом затянуть 3\8 гайкой))))
и запоять нафег)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-03-2011 22:04
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
А нельзя ради прикола намотать на резьбу скрепку и потом затянуть 3\8 гайкой))))
и запоять нафег))) | Проще с3,14здить заглушку у соседа :D
|
Создано 21-03-2011 23:41
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Кстати заметил, что после этого лета, нипеля на оборудовании на 410, странно стали вести себя, травят сцуки, резинка в самом низу не держит 8(
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 22-03-2011 08:53
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
2 Human а автор не говорил что у него 410...
На 410 конеч но же другая резьба, а откуда инфа что 5/16
На стандартном переходнике CPS указано Адаптер AD78 для R410A (F 1/4" SAE x M 1/2" - 20 UNF)
http://www.rasxodka.ru/catalog/tubes/.../cps_ad78/
|
Создано 22-03-2011 11:51
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Nikkar, посмотри старт-топик.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-03-2011 12:13
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Размер заглушки был изменен с 7/16 UNF с 20 резьбами до 1/2 UNF с 20 резьбами
Т.о. клапан Шредера имеет резьбу 7/16” -20 UNF
Я х.з. откуда тогда на моем вентиле для R410a обозначение 5/16?
И почему шланги пишут 1/4, когда они на самом деле 7/16 UNF?
Из-за диаметра трубки?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 22-03-2011 13:05
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Угу, по трубе.
третья таблица: http://www.xiron.ru/content/view/9/26/ или http://www.ladspb.ru/spravochnik/thread_unf/
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-03-2011 14:02
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
human пишет:
Т.о. клапан Шредера имеет резьбу 7/16” -20 UNF Я х.з. откуда тогда на моем вентиле для R410a обозначение 5/16? И почему шланги пишут 1/4, когда они на самом деле 7/16 UNF? Из-за диаметра трубки? |
Я тоже не врубаюсь 1/2" - 20 UNF это размер резьбы, а не диаметр шланга чё за хрень в действительности резьба на гайке 5/16" - 24 UNF
http://gewinde-normen.ru/unfthread.html
C уважением Valve.
|
Создано 22-03-2011 14:07
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Все просто.
Они сами путаются
1/4 трубка - гайка с резьбой 7/16"
5/16 трубка - гайка с резьбой 1/2"
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 22-03-2011 14:08
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не, не они путаются, а Вы путаетесь в ДВУХ стандартах: SAE и UNF.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-03-2011 14:49
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
UNF - это мелкая резьба по спецификации SAE.
так что не надо мну путать :D
Еще раз. Обычный Шредер это резьба 7/16 для трубки 1/4.
Почему на шлангах вместо 7/16 херачат 1/4? нипанятна.
1/2 UNF реально на децл больше, на 1 мм.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 22-03-2011 15:24
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
valve пишет:
Я тоже не врубаюсь 1/2" - 20 UNF это размер резьбы, а не диаметр шланга чё за хрень в действительности резьба на гайке 5/16" - 24 UNF |
Для R410a резьба на гайке все-таки 1/2" - 20 UNF, а не 5/16" - 24 UNF
5/16" - меньше обычного Шредера 7/16"
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 22-03-2011 15:38
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
http://www.rasxodka.ru/articles/novice/standard_screw
5/16 SAE = 1/2-20 UHF. Вот так и никак больше! :D
Не зли меня!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-03-2011 15:39
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Ну я же сказал, что они по трубке считают!
Кое-где бля написано SAE и UNF рядом через знак равенства! Сцууууки!
Так что мы оба правы, только в разных стандартах :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 22-03-2011 15:49
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
human пишет:
Все просто. Они сами путаются 1/4 трубка - гайка с резьбой 7/16" 5/16 трубка - гайка с резьбой 1/2" |
Да точно так и есть - специально замерил
C уважением Valve.
|
Создано 22-03-2011 15:57
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Да я не сразу вкурил, об чем толкует SSA :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 22-03-2011 16:33
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Я вот только не пойму, что же там произошло все же?
Вот смотрите, логическая цепочка. Автор говорит что выбило нипель, т.е. он сделал БДЫЩ! и улетел. Ага... Из порта хлещет фреон, 410... Раз выбило нипель давление там фантастическое и наверно не вакуумировалось, а теперь внимание... Что автор имеет в виду говоря Цитата |
---|
--компрессор работает кондей холодит, но плохо, жидкостой порт обмерзает, подтёк масла на сервиснике до этого 3 года работал без проблем, а тут щёлкнуло, заурчало, запищало и ещё не помню что там было (дремал я в это время в другой комнате)... | Что кондей до сих пор работает и значит кто-то поймал напор гайкой и закрутил (что не реально), либо не была накинута сервисная гайка, а куда она делась? Либо, что более реально, кто-то сильно любопытствовал и выкрутил нипель, потому что до последнего момента там шипит не сильно, но когда многострадальный нипель улетает вместе с маслом - свистит аж у соседей слышно.
lyohan, правду расскажи! Как было на самом деле? В каком состоянии кондей сейчас?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 22-03-2011 21:31
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
прошу прощения, что ввёл в заблуждение!:
-- конечно сс Hitachi RAS-10EH1 inverter (как-то за 3 года подвыветрилось из дырявой головы) уже исправил :oops:
-- конечно сам нипель не вылетел и в стену соседнего дома не воткнулся, тему так назвал образно, просто для того чтобы обратили внимание (сам знаю что не прав...)
Цитата |
---|
Onsyi пишет:
lyohan, правду расскажи! Как было на самом деле? В каком состоянии кондей сейчас? |
да действительно сс (стоящая на открытом балконе загородного дома с южной стороны) сделала БДЫЩ!, и начала как-то урчляво работать, за что была тут же выключена, вечером снова включил -- перепад температуры около 8 градусов, обмерзание порта -- выключена, эвакуирован фреон, не полностью(меньше полминуты), чтобы не насосала воздуха (хотя делал без манометров могла и хватануть), поэтому больше ни чего с ней не делаю, ах да через время образовался масляный подтёк на сервисном порте (вернее образовался наверное сразу, а вот пылью покрылся и стал заметен потом), порт закрыт гайкой, её, навсякий случай, не трогал, так что, что там под ней, могу только догадываться.
Пока не просохнет на дачу не попаду, поэтому готовлюсь теоретически (не судите строго, сплита "на руках" нет, что помню то рассказал)
Большое спасибо valve за подробный ответ с картинками, а вот с резьбами пока ещё не вкурил , хорошо бы подитожить.
|
Создано 23-03-2011 10:34
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Короче вот вам, и не парьтесь)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 25-03-2011 21:42
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
RusBuka а что за книга , откуда это ?
|
Создано 25-03-2011 21:48
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Пособие для холодильщиков практиков. Патрик Жаккар и Серж Сандр
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=34254
спс выложившим)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 25-03-2011 21:50
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
lyohan, почему-то думается мне что бдыщкнул вовсе не нипель, а масло могло появиться, например, от подключения шлангов, какие бы хорошие шланги с краниками не были, при отсоединении всегда пшикает.
Да и как мог нипель громко стрельнуть под гайкой? Он бы травил себе потихоньку. А фреон можно было не собирать, все одно менять придется.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 26-03-2011 17:14
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
2 Onsyi -- теперь-то я понимаю, что можно не собирать, я бы даже сказал, что лучше не собирать фреон при разгерметизации, но что сделал то сделал.
понятно что фреон менять. По поводу бдыщ (вряд ли сейчас смогу описать звуковой эффект этого переходного процесса...), понятия не имею что там было -- я не холодильщик и с такой фигнёй не сталкивался (поэтому шаблонного ответа нет), но судя по последующей работе сплита, ничего криминального, по симптомам утечка фреона а там х.з.
|
Создано 26-03-2011 17:39
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Вот потому мне и кажется что там что-то посерьезнее нипеля будет :D
Щелкнуть мог компрессор или клапан, или еще что по электрической части, а последующее шипение - перепуск газа.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 27-03-2011 13:28
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Никому не звонили в истерике?
Снаружи что клацнуло, зашипело и пошол дым. SOS SOS SOS
Скольким я лично объяснял про переход в оттайку, и сколько из них впадали в ступор при виде пара из наружки. Большинство пока не учует, не поймет..... кинестетики блин :)
|
Создано 27-03-2011 16:26
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Аааа.... Точняк! Дым мне особенно нравится, я даже один случай заснял, но там чиллер и не оттайка :D
Но это же по любому ужасная неисправность! Надо срочно выезжать и что-нибудь выпаять!
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 28-03-2011 23:08
|
|
|
kpiramida
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 18-06-2008
|
причина-по которой раздавлен нипель на сервисном порту-может быть, в шланге подключаемом к порту-был выкручен больше чем нужно "шпындык", который надавлевает на сам нипель
|
Создано 06-05-2011 22:03
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
шпындик это депрессор? Люблю наших, всё по своему называют)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 07-05-2011 00:05
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
шпындик в нормальных шлангах вкручен в резинвую манжету - и поэтому утапливается на нужную глубину сам
|
Создано 07-05-2011 02:35
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Я туплю или не понял! Про маслостойкость и термостойкость применяемых на золотниках материалах почему молчек? В велосипедах ранее не маслостойкая резина была.
|
Создано 07-05-2011 11:20
|
|
|
|