Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Подскажите по Daikin REYQ8M
.: Подскажите по Daikin REYQ8M
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Подскажите по Daikin REYQ8M», нужна помощь
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
Добрый День!Кондиционер Daikin REYQ8M внутренние FXSQ20M FXSQ25M
FXSQ50M 4 штуки.Перестал работать горят ошибки:
0 J9
022 F JJ
008 A 96

0 J9
028 F JJ
008 A 96

0 J9
056 F JJ
008 A 96
Что они означают?Заранее спасибо, с уважением Андрей.
Создано 08-04-2011 20:29
Наверх
FILKA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
А как ведёт себя светодиод рядом с кнопкой включения?
Создано 08-04-2011 20:48
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
Цитата
FILKA пишет:
А как ведёт себя светодиод рядом с кнопкой включения?

моргает
Создано 08-04-2011 21:05
Наверх
kenji


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
символы изображенные на дисплее, означает 22-производительность, буквы-тип блока. чтобы считать ошибку необходимо кнопкой тест выйти в начальный экран и включить блок, чтобы лампа работы замигала. код ошибки-это буква и цифра (типа F9, U4 и т.д.) одновременно скодом мигает "глаз" либо "ключ". если светодиод работы не моргает, а горит красненьким значит ошибки нет. всё просто.
Создано 08-04-2011 22:08
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
help
Создано 08-04-2011 22:32
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
help help
Создано 08-04-2011 22:33
Наверх
krio


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
Вообще-то код J-9 - Системная ошибка термистора на выходе двухконтурного теплообменника или в трубопроводе для газа ..
А судя по вопросам , вам действительно необходима помощь . :D
ЗЫ . Андрей, а Вы, случайно не из Крыма?

-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
Создано 08-04-2011 23:32
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
Цитата
krio пишет:
случайно не из Крыма?

Москва
Создано 08-04-2011 23:39
Наверх
vityap


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
Коды ошибок Daikin

गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Создано 08-04-2011 23:40
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
Неисправность термистора на газовой трубе?
Создано 08-04-2011 23:43
Наверх
FILKA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
Проверь термистор R5T(см схему внешнего блока). При температуре 20гр. сопротивление его должно быть 25кОм.
Создано 08-04-2011 23:44
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
Спасибо проверю
Создано 08-04-2011 23:53
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Все проще забит теплообменник...
и действительно крио ПРАВ
Цитата
А судя по вопросам , вам действительно необходима помощь
!

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 09-04-2011 22:29
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
Цитата
FILKA пишет:
Проверь термистор R5T(см схему внешнего блока). При температуре 20гр. сопротивление его должно быть 25кОм.

Большое спасибо FILKA
сопротивление около 1 ком
Где или у кого его можно купить?
Создано 10-04-2011 20:55
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
он
Создано 10-04-2011 20:57
Наверх
kenji


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
если в Москве можете мне запрос сделать по электронке pavel.dorokhov (собака) termacity.ru. В запросе указываете модель наружного блока, какой датчик нужен и координаты для связи.
Создано 11-04-2011 13:48
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
ИМХО, с любого сплита. Сопротивления примерно одинаковые.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-04-2011 14:49
Наверх
kenji


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
Цитата
SSA пишет:
ИМХО, с любого сплита
сплит без датчика тоже работать не будет, если че.
Цитата
SSA пишет:
Сопротивления примерно одинаковые.
не примерно. а одинаковые.
Создано 11-04-2011 21:51
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Если б я не посмотрел в мануале, то не написАл бы, что ПРИМЕРНО. А датчик можно снять и с неисправного сплита. :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-04-2011 22:10
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
Цитата
SSA пишет:
ИМХО, с любого сплита. Сопротивления примерно одинаковые

Спасибо SSA
завтра посмотрю в гараже!!!
Создано 11-04-2011 22:18
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
Увы такого нет :(
может у кого есть ?
help
Создано 18-04-2011 09:55
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
А где? (город)

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 18-04-2011 10:14
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
Москва
Создано 18-04-2011 10:15
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
help help help
Создано 21-04-2011 22:34
Наверх
FILKA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
Позвони 89037677495, завтра буду в Москве, пересечёмся. Датчик есть.
Создано 22-04-2011 00:39
Наверх
vitas_06


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
Всем большое спасибо!!!
Кондиционер ожил.
Проблема решена!
Создано 06-05-2011 21:58
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.