vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
Добрый День!Кондиционер Daikin REYQ8M внутренние FXSQ20M FXSQ25M
FXSQ50M 4 штуки.Перестал работать горят ошибки:
0 J9
022 F JJ
008 A 96
0 J9
028 F JJ
008 A 96
0 J9
056 F JJ
008 A 96
Что они означают?Заранее спасибо, с уважением Андрей.
|
Создано 08-04-2011 20:29
|
|
|
FILKA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
|
А как ведёт себя светодиод рядом с кнопкой включения?
|
Создано 08-04-2011 20:48
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
Цитата |
---|
FILKA пишет:
А как ведёт себя светодиод рядом с кнопкой включения? |
моргает
|
Создано 08-04-2011 21:05
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
символы изображенные на дисплее, означает 22-производительность, буквы-тип блока. чтобы считать ошибку необходимо кнопкой тест выйти в начальный экран и включить блок, чтобы лампа работы замигала. код ошибки-это буква и цифра (типа F9, U4 и т.д.) одновременно скодом мигает "глаз" либо "ключ". если светодиод работы не моргает, а горит красненьким значит ошибки нет. всё просто.
|
Создано 08-04-2011 22:08
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
|
Создано 08-04-2011 22:32
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
|
Создано 08-04-2011 22:33
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вообще-то код J-9 - Системная ошибка термистора на выходе двухконтурного теплообменника или в трубопроводе для газа ..
А судя по вопросам , вам действительно необходима помощь . :D
ЗЫ . Андрей, а Вы, случайно не из Крыма?
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 08-04-2011 23:32
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
Цитата |
---|
krio пишет:
случайно не из Крыма? |
Москва
|
Создано 08-04-2011 23:39
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Коды ошибок Daikin
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 08-04-2011 23:40
|
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
Неисправность термистора на газовой трубе?
|
Создано 08-04-2011 23:43
|
|
|
FILKA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
|
Проверь термистор R5T(см схему внешнего блока). При температуре 20гр. сопротивление его должно быть 25кОм.
|
Создано 08-04-2011 23:44
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
Спасибо проверю
|
Создано 08-04-2011 23:53
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Все проще забит теплообменник...
и действительно крио ПРАВ Цитата |
---|
А судя по вопросам , вам действительно необходима помощь | !
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 09-04-2011 22:29
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
Цитата |
---|
FILKA пишет:
Проверь термистор R5T(см схему внешнего блока). При температуре 20гр. сопротивление его должно быть 25кОм. |
Большое спасибо FILKA
сопротивление около 1 ком
Где или у кого его можно купить?
|
Создано 10-04-2011 20:55
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
он
|
Создано 10-04-2011 20:57
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
если в Москве можете мне запрос сделать по электронке pavel.dorokhov (собака) termacity.ru. В запросе указываете модель наружного блока, какой датчик нужен и координаты для связи.
|
Создано 11-04-2011 13:48
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
ИМХО, с любого сплита. Сопротивления примерно одинаковые.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 11-04-2011 14:49
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
ИМХО, с любого сплита | сплит без датчика тоже работать не будет, если че.Цитата |
---|
SSA пишет:
Сопротивления примерно одинаковые. | не примерно. а одинаковые.
|
Создано 11-04-2011 21:51
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если б я не посмотрел в мануале, то не написАл бы, что ПРИМЕРНО. А датчик можно снять и с неисправного сплита. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 11-04-2011 22:10
|
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
ИМХО, с любого сплита. Сопротивления примерно одинаковые |
Спасибо SSA
завтра посмотрю в гараже!!!
|
Создано 11-04-2011 22:18
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
Увы такого нет :(
может у кого есть ?
|
Создано 18-04-2011 09:55
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А где? (город)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-04-2011 10:14
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
Москва
|
Создано 18-04-2011 10:15
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
|
Создано 21-04-2011 22:34
|
|
|
FILKA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
|
Позвони 89037677495, завтра буду в Москве, пересечёмся. Датчик есть.
|
Создано 22-04-2011 00:39
|
|
|
vitas_06
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-09-2006
|
Всем большое спасибо!!!
Кондиционер ожил.
Проблема решена!
|
Создано 06-05-2011 21:58
|
|
|
|