Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
SSA пишет:
Стесняюсь спросить...
Откуда он влагу берет для увлажнения больше, чем испаритель осушит?
С улицы, см сервис мануал, если нужно скину..
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да читал я этот мануал!
НЕ ВЕРЮ! И все тут. Менагеры могут написать все, что угодно.
Я обычно стараюсь понять физический смысл работы. Помогает.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Думаете врет Дайкин?
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
ХЗ !!! Я тоже слышал , что типа он берёт из наружного .. то ексть где то собирает её родимую в районе конденсатора .
M@LEY из Барнаула
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А самому подумать?
Это ж скока надо высосать влаги из наружного воздуха, чтобы её было болльше, чем образовалось конденсата на внутреннем? И каким образом?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
ЭЭЭ !!!! ДАРАГОЙ !!!! НАНОТЕХНОЛОГИИ !!!!!!!!!!!!!
M@LEY из Барнаула
|
putiput
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 26-02-2010
|
скорее нежелание шевелить извилиной.
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Берет то берет, но никто не пишет сколько возвращает, так что додумать самим.
Хитачи в этом плане по другому сработал- часть удаляемого конденсата вовращает в комнату.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|