GENERAL CLIMATE GU-M4E36HRN1
(плата управления - CE-KFR105W/BP2T4N1-520.D13.WP2-1LV1.31).
Внеш. блок:
Постоянно щелкает реле, постоянно мигает индикатор (- -) на плате в наружном блоке.
При этом слышно щелкание открывающихся EEV.
Компрессор не стартует, вентилятор не вращается.
Иногда на индикаторе появляется вместо (- -) другое значение: (- 0)
Внутр. блоки:
-- На всех четырех внутренних блоках информация об ошибках в режиме COOL отсутствует, постоянно светит зеленый индикатор RUN.
Вентиляторы внутренних блоков управляются, вращаются нормально.
Диагностика:
-- Ecли сбросить эл. питание 220V, то работоспособность кондиционера не восстанавливается.
-- Если поочередно выдергивать из платы разъемы датчиков в наружке, то появляются коды ошибок E/P/3/4
-- Если нажимать на кнопку рядом с индикатором, то на индикаторе высвечиваются цифры от 0 до 28, которые автоматически сразу сбрасываются в (--).
-- Питание +5,+12V на плату управления приходит (пульс. осцилом не смотрел)
-- Два светодиода на плате инвертора светятся постоянно, третий - не светится.
Предыстория;
Кондиционер возили в мастерскую в июле 2013г, там якобы отремонтировали плату управления внешнего блока.
После ремонта кондиционер поработал пару месяцев и опять появился этот же дефект.
У меня такая ситуация была на мультике МЕ, Но только на 1 внутреннем. Разбирали, смотрели, так ничего и не нашли. Собереш все заработал. и две весны подряд. Проверь генерацию , а то мож проц не запускается.
Спасибо за подсказку.
В твоем случае была микротрещина или плохой контакт в разъеме или сопля на чип элементе или плохой контакт чип элемента или вывода проца или обрыв элемента или ...
В моем случае эти варианты не исключаю.
Кварц и проц живые, т.к. реагируют на обрыв датчиков.
Пробуй пропаять. Раз попался один, так там как помещение достигало температуры 20-21гр, так кондер просто вырубался. Оказалось что вывод транса просто не залужен, а пайка нормальная, как пропаял выводы транса так работат без проблем.
Тетраэдр Подскажите, чем закончилась эпопея с блоком, у меня такая же ерунда только кондик Midea, но плата управления такая же, в сервисе сказали плата сдохла. Но я не уверен что прям плата, может ULNки, ещё не смотрел конкретно.
Павел Рябцов
"...у меня такая же ерунда только кондик Midea,
но плата управления такая же, в сервисе сказали плата сдохла.
Но я не уверен что прям плата, может ULNки, ещё не смотрел конкретно".
Модель, поведение кондиционера?
Фото платы?
Предыстория?
Какие действия предприняты?
GENERAL CLIMATE GU-M4E36HRN1
(плата управления - CE-KFR105W/BP2T4N1-520.D13.WP2-1LV1.31).
Внеш. блок:
Постоянно щелкает реле, постоянно мигает индикатор (- -) на плате в наружном блоке.
При этом слышно щелкание открывающихся EEV.
Компрессор не стартует, вентилятор не вращается.
Иногда на индикаторе появляется вместо (- -) другое значение: (- 0)
Внутр. блоки:
-- На всех четырех внутренних блоках информация об ошибках в режиме COOL отсутствует, постоянно светит зеленый индикатор RUN.
Вентиляторы внутренних блоков управляются, вращаются нормально.
Диагностика:
-- Ecли сбросить эл. питание 220V, то работоспособность кондиционера не восстанавливается.
-- Если поочередно выдергивать из платы разъемы датчиков в наружке, то появляются коды ошибок E/P/3/4
-- Если нажимать на кнопку рядом с индикатором, то на индикаторе высвечиваются цифры от 0 до 28, которые автоматически сразу сбрасываются в (--).
-- Питание +5,+12V на плату управления приходит (пульс. осцилом не смотрел)
Спустя 4 года выскажу предположение.
Пульсация по питанию.
Сегодня была аналогичная проблема на чиллере SIAT.
Выпуск 1995г.
Дефект:
Контактор компрессора стартует и сразу срубается.
При этом компрессор отключен автоматом.
При этом тестер DT3343 ввел в заблуждение, показывает просадку 220V на выходе транса 400V/220V при старте контактора.
Другой тестер просадку не показывает.
Лампа накаливания и неонка, подключенные на выход транса 400V/220V не мигают.
Решение.
Потыкал по пайкам платы управления, дефект ушел.
Достал новый дефект после пайки платы.
Индикация - мигает правая нижняя кнопка 4.1 (обрыв внешней связи).
Компрессор не стартует.
Причина:
Обрыв контактов 13 - 14 контактора К3.
К3 расположен левее контакторов вентиляторов на динрейке.
Оборван контакт 1 - 2 - разъем (J5) в верхней части платы управления.
В течение 13 лет я работал приборами DT3341, DT3343.
Был очень доволен.
За последний месяц DT3343 обманул меня 3 раза:
1 - не успевает измерить ток быстрее автомата
2 - мегометр чует утечку обмоток компрессора, а тестер DT3343 показывает 4МОм.
3 - DT3343показал импульсную просадку, а в реале просадки нет, а есть наводка.
NB
Терморезисторы на испарителе на вх и вых одинаковые, по 10 КОм.
Терморезистор (блестящий цилиндр, отходил 3 года) на входе в испаритель потек, упал до 3 КОм, при этом контроллер ошибку не зафиксировал,
т.к включение компресссора по выходящей Т из испарителя.
Тетраэдр Кондик M4OC-36HRDN1-Q .
Значится так, вытащил основную плату, промыл, продул... после этого EEV клапана инициализируются, вентилятор врубается, компрессор работает. НО!!
Странная ерунда происходит, я 3 дня уже убил.
При включении 1 внутреннего блока через некоторое время 3-5 минут, вылазит ошибка Е5 наружка и Р1 внутрянка, это что то по напряжению, включаю 2 внутренних блока на максимум охлаждения, это ошибка может вылезти через пол часа-час. Ток потребления компрессора не более 8.5 ампера, это максимум.
Всю башку сломал, что могёт быть такое.
Предыстория, купил я его в прошлом году с убитым IPM блоком, но самого блока не было, ремонтники его потеряли. Купил в Китае аналог KFR105W / BP2T3N1-310, но как бывший хозяин говорил, что всё работало без проблем и ошибок не было, до того как IPM модуль сдох.
ПиСи. Звонил в сервисный центр, они говорят сдохла основная плата, но я не уверен.
Проблема в том, что родного модуля не было. А куплен вот такой.
Но как я думаю как раз в нём и дело. Так как порывшись в сети я понял что мне нужен http://ecoxline.com/site/index.php?id...&id_lang=1 Нашел сейчас в Китае все три модуля, думаю купить про запас, 10тр получаются.