Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости GENERAL CLIMATE GU-M4E36HRN1 типичный дефект инверторного мультика.
.: GENERAL CLIMATE GU-M4E36HRN1 типичный дефект инверторного мультика.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «GENERAL CLIMATE GU-M4E36HRN1 типичный дефект инверторного мультика.», Щелкает реле, мигает индикатор (--) на плате в наружном блоке...
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
GENERAL CLIMATE GU-M4E36HRN1
(плата управления - CE-KFR105W/BP2T4N1-520.D13.WP2-1LV1.31).

Внеш. блок:
Постоянно щелкает реле, постоянно мигает индикатор (- -) на плате в наружном блоке.
При этом слышно щелкание открывающихся EEV.
Компрессор не стартует, вентилятор не вращается.
Иногда на индикаторе появляется вместо (- -) другое значение: (- 0)

Внутр. блоки:
-- На всех четырех внутренних блоках информация об ошибках в режиме COOL отсутствует, постоянно светит зеленый индикатор RUN.
Вентиляторы внутренних блоков управляются, вращаются нормально.

Диагностика:
-- Ecли сбросить эл. питание 220V, то работоспособность кондиционера не восстанавливается.
-- Если поочередно выдергивать из платы разъемы датчиков в наружке, то появляются коды ошибок E/P/3/4
-- Если нажимать на кнопку рядом с индикатором, то на индикаторе высвечиваются цифры от 0 до 28, которые автоматически сразу сбрасываются в (--).
-- Питание +5,+12V на плату управления приходит (пульс. осцилом не смотрел)
-- Два светодиода на плате инвертора светятся постоянно, третий - не светится.

Предыстория;
Кондиционер возили в мастерскую в июле 2013г, там якобы отремонтировали плату управления внешнего блока.
После ремонта кондиционер поработал пару месяцев и опять появился этот же дефект.

В чем причина?

На другом объекте, на другом блоке (плата управления очень похожа) этот же дефект:
Тема: «GENERAL CLIMATE GU-M3E27HRN1..."
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=43869
Создано 24-03-2014 23:36
Наверх
2703


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
У меня такая ситуация была на мультике МЕ, Но только на 1 внутреннем. Разбирали, смотрели, так ничего и не нашли. Собереш все заработал. и две весны подряд. Проверь генерацию , а то мож проц не запускается.
Создано 25-03-2014 02:25
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
Спасибо за подсказку.
В твоем случае была микротрещина или плохой контакт в разъеме или сопля на чип элементе или плохой контакт чип элемента или вывода проца или обрыв элемента или ...
В моем случае эти варианты не исключаю.

Кварц и проц живые, т.к. реагируют на обрыв датчиков.
Создано 25-03-2014 20:18
Наверх
2703


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
Пробуй пропаять. Раз попался один, так там как помещение достигало температуры 20-21гр, так кондер просто вырубался. Оказалось что вывод транса просто не залужен, а пайка нормальная, как пропаял выводы транса так работат без проблем.
Создано 25-03-2014 20:56
Наверх
Павел Рябцов


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 02-07-2018
Тетраэдр Подскажите, чем закончилась эпопея с блоком, у меня такая же ерунда только кондик Midea, но плата управления такая же, в сервисе сказали плата сдохла. Но я не уверен что прям плата, может ULNки, ещё не смотрел конкретно.
Создано 02-07-2018 17:44
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
Павел Рябцов
"...у меня такая же ерунда только кондик Midea,
но плата управления такая же, в сервисе сказали плата сдохла.
Но я не уверен что прям плата, может ULNки, ещё не смотрел конкретно".
Модель, поведение кондиционера?
Фото платы?
Предыстория?
Какие действия предприняты?

Тут ремонтники, а не гадалки.
Создано 05-07-2018 19:36
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
GENERAL CLIMATE GU-M4E36HRN1
(плата управления - CE-KFR105W/BP2T4N1-520.D13.WP2-1LV1.31).

Внеш. блок:
Постоянно щелкает реле, постоянно мигает индикатор (- -) на плате в наружном блоке.
При этом слышно щелкание открывающихся EEV.
Компрессор не стартует, вентилятор не вращается.
Иногда на индикаторе появляется вместо (- -) другое значение: (- 0)

Внутр. блоки:
-- На всех четырех внутренних блоках информация об ошибках в режиме COOL отсутствует, постоянно светит зеленый индикатор RUN.
Вентиляторы внутренних блоков управляются, вращаются нормально.

Диагностика:
-- Ecли сбросить эл. питание 220V, то работоспособность кондиционера не восстанавливается.
-- Если поочередно выдергивать из платы разъемы датчиков в наружке, то появляются коды ошибок E/P/3/4
-- Если нажимать на кнопку рядом с индикатором, то на индикаторе высвечиваются цифры от 0 до 28, которые автоматически сразу сбрасываются в (--).
-- Питание +5,+12V на плату управления приходит (пульс. осцилом не смотрел)

Спустя 4 года выскажу предположение.
Пульсация по питанию.

Сегодня была аналогичная проблема на чиллере SIAT.
Выпуск 1995г.
Дефект:
Контактор компрессора стартует и сразу срубается.
При этом компрессор отключен автоматом.
При этом тестер DT3343 ввел в заблуждение, показывает просадку 220V на выходе транса 400V/220V при старте контактора.
Другой тестер просадку не показывает.
Лампа накаливания и неонка, подключенные на выход транса 400V/220V не мигают.

Решение.
Потыкал по пайкам платы управления, дефект ушел.

Достал новый дефект после пайки платы.
Индикация - мигает правая нижняя кнопка 4.1 (обрыв внешней связи).
Компрессор не стартует.

Причина:
Обрыв контактов 13 - 14 контактора К3.
К3 расположен левее контакторов вентиляторов на динрейке.
Оборван контакт 1 - 2 - разъем (J5) в верхней части платы управления.

В течение 13 лет я работал приборами DT3341, DT3343.
Был очень доволен.
За последний месяц DT3343 обманул меня 3 раза:
1 - не успевает измерить ток быстрее автомата
2 - мегометр чует утечку обмоток компрессора, а тестер DT3343 показывает 4МОм.
3 - DT3343показал импульсную просадку, а в реале просадки нет, а есть наводка.

NB
Терморезисторы на испарителе на вх и вых одинаковые, по 10 КОм.
Терморезистор (блестящий цилиндр, отходил 3 года) на входе в испаритель потек, упал до 3 КОм, при этом контроллер ошибку не зафиксировал,
т.к включение компресссора по выходящей Т из испарителя.
Создано 05-07-2018 19:44
Наверх
Павел Рябцов


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 02-07-2018
Тетраэдр Кондик M4OC-36HRDN1-Q .
Значится так, вытащил основную плату, промыл, продул... после этого EEV клапана инициализируются, вентилятор врубается, компрессор работает. НО!!
Странная ерунда происходит, я 3 дня уже убил.
При включении 1 внутреннего блока через некоторое время 3-5 минут, вылазит ошибка Е5 наружка и Р1 внутрянка, это что то по напряжению, включаю 2 внутренних блока на максимум охлаждения, это ошибка может вылезти через пол часа-час. Ток потребления компрессора не более 8.5 ампера, это максимум.
Всю башку сломал, что могёт быть такое.
Предыстория, купил я его в прошлом году с убитым IPM блоком, но самого блока не было, ремонтники его потеряли. Купил в Китае аналог KFR105W / BP2T3N1-310, но как бывший хозяин говорил, что всё работало без проблем и ошибок не было, до того как IPM модуль сдох.
ПиСи. Звонил в сервисный центр, они говорят сдохла основная плата, но я не уверен.
Создано 05-07-2018 22:20
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Павел Рябцов,
Цитата
Купил в Китае аналог KFR105W / BP2T3N1-310


Аналог ? По току, напряжению ?

Или во взрыв схеме указан именно этот IPM модуль ?

С уважением,
Alex2001
Создано 07-07-2018 13:01
Наверх
Павел Рябцов


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 02-07-2018
Проблема в том, что родного модуля не было. А куплен вот такой.
Но как я думаю как раз в нём и дело. Так как порывшись в сети я понял что мне нужен http://ecoxline.com/site/index.php?id...&id_lang=1
Нашел сейчас в Китае все три модуля, думаю купить про запас, 10тр получаются.
Создано 07-07-2018 21:20
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.