Cо слов местного специалиста:
"Была просадка питаиня, остановился наружный блок. На двухцифровом индикаторе платы упраления наружного блока мигают средние две скалки, щелкает реле. Сброс питания на 3 минуты ситуацию не меняет."
После осмотра платы управления наружного блока в условиях мастерской дефект не был обнаружен.
При установке платы управления в наружный блок кондиционер нормально работал в течение 15 минут, после чего остановился с индикацией на двухцифровом индикаторе платы управления "Е5". реле при этом не щелкало.
После сброса эл. питания.
Появился дефект, описанный местным специалистом, см. выше.
При повторном сбросе питания дефект сохранился - две скалки, щелкает реле,
Оторвал все 6 термодатчиков - реле перестало щелкать, появилась другая ошибка - Е3.
Пощелкал кнопкой, там около 12 шагов.
По очереди вставил термодатчики, ошибка E3 ушла, изначальныый дефект не вернулся.
Включил внутренние блоки, кондиционер заработал нормально.
Проверены все 6 термодатчиков наружного блока.
Нагнетание - около 20 КОм.
Улица, конденсатор - около 6 Ком (одинаково).
Трубки на 3 головы - около 10Ком (одинаково).
Ток потребления не превышает 10 А , по шильдику - 16А max
Заправка в норме.
Перепад по воздуху на всех трех внутрянках 13 градусов.
Что значит ошибка E5 - ?
Какая функция кнопки рядом с индикатором - ?
Заранее благодарю за сервисный мануал.