Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Наладка систем вентиляции и кондиционирования Горят компрессора на внешке ВРВ 3
.: Горят компрессора на внешке ВРВ 3
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
Тема «Горят компрессора на внешке ВРВ 3»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
oganyan.awanes@yandex.ru


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 19-05-2014
Всем привет! Или я сайду с ума или меня спасет вагон компрессоров и инверторных плат .

Короче говоря приехав в офис смотрю на пульте L5 ну думаю поставлю в тест и послушаю работу наружки. пошел запуск и на ведомой восмерке (1 компрессор) компресор начал запускаться ррррррррррр др дрдр рррррр дрдр - короче клинит его, ну чтобы не сжечь плату вырубил все! В последствии изключил из системы ведомую восьмерку, а ведущую десятку сделал на время (чтобы офисные клерки меня не съели до прихода в Москву компрессора) но при этом внутрянки отключил 20%.

Вспоминаю что на этой системе только в прошлом году меняли компрессор + плату и при этом в обратку врезали кольца (чтобы масло лучше возвращалось) + ПОСТАВИЛИ ОСУШИТЕЛЬ.

Подскажите почему летят компрессора- что еще им надо???
Создано 19-05-2014 14:41
Наверх
oganyan.awanes@yandex.ru


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 19-05-2014
Что самое характерно рядом стоит система из 3 блоков с очень длинной трассой + перепад 15 метров у которой ни колец ни осушителя и она работает 5 лет без замечаний!
Создано 19-05-2014 14:43
Наверх
oganyan.awanes@yandex.ru


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 19-05-2014
Кстати ВРВ 3 и ВРВ 4 между собой женятся!
Создано 19-05-2014 14:45
Наверх
oganyan.awanes@yandex.ru


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 19-05-2014
Нужен компрессор JT1GCVDKYR ! Если у кого есть пишите в личку (мой ник)
Создано 19-05-2014 14:46
Наверх
oganyan.awanes@yandex.ru


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 19-05-2014
Да! Когда меняли в том году компрессор то я его вскрыл. В нем масло было грамм 200. заклинил вершний скользящий подшипник.
Создано 19-05-2014 14:48
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
На VRV маслоподъемные петли не ставят.
Цитата
Подскажите почему летят компрессора- что еще им надо???

Порода у них такая, не любят они , когда им масла не докладывают.

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 19-05-2014 19:17
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Меняйте дальше)))
Или дай денег знающим за диагностику, например Human в личку обратись.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 19-05-2014 19:56
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
В Дефолт-сити это гламурненько - бить себя левой пяткой в грудь (что, типа, крутой спец по дайкингу) и тупо перепаивать компрессора без промывки (не всеми, конечно, но большинством :D ).

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 19-05-2014 20:03
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Уважаемый , у мну есть телефон в личке . Расказывать ни че не буду . Но есть шанс вылечить системку , но стоить будет денех . Хотя , можете и дяде Коле в личку стукнуться , только счас у него времени нет лазать по форуму . Так шо , звоните , обсудим , все равно .. скорее всего мне придется на осмотр ехать . ;)

M@LEY из Барнаула
Создано 20-05-2014 00:10
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
oganyan.awanes@yandex.ru пишет:
Что самое характерно рядом стоит система из 3 блоков с очень длинной трассой + перепад 15 метров у которой ни колец ни осушителя и она работает 5 лет без замечаний!
А включить моск, подумать и догадаться, что на работающей, в отличие от заклинившей был нормальный монтаж и пусконаладка нельзя?
Как раз одна из причин нормальной работы и есть ОТСУТСТВИЕ КОЛЕЦ И ОСУШИТЕЛЯ.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 21-05-2014 10:06
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
чем осушитель помешал? вот кольцо - это что такое?
Создано 21-05-2014 11:56
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Установка фильтра-осушителя по умолчанию предполагает нарушение технологии монтажа: фильтр - пайка без азота, осушитель - недостаточное вакуумирование (нужен мощный двухступенчатый вакуумный насос).
Кольца - ИМХО, вариации автора на тему маслоподъемных петель.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 21-05-2014 13:11
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
Для вакуумирования фильтр врядли помешает , а вот для процессов связанных с возвратом масла -- дополнительное сопративление. Фильтр ставится байпасом с кранами на некоторое время , чтобы собрать монтажную грязь, а потом поворачивают краны так, чтоб фильтр оказался заперт, а трасса открылась.

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 21-05-2014 18:02
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Долго ты компрессор искать будешь... Есть только в одном месте.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 21-05-2014 19:05
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
зован пишет:
Фильтр ставится байпасом с кранами на некоторое время , чтобы собрать монтажную грязь, а потом поворачивают краны так, чтоб фильтр оказался заперт, а трасса открылась.
Хотел бы я это прочитать в инструкции по монтажу... bravo смех смех смех

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 21-05-2014 20:11
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
Хм, никто даже не поддержал, неужели
Цитата
Цитата
зован пишет:
Фильтр ставится байпасом с кранами на некоторое время , чтобы собрать монтажную грязь, а потом поворачивают краны так, чтоб фильтр оказался заперт, а трасса открылась.
Хотел бы я это прочитать в инструкции по монтажу... bravo смех смех смех

это так смешно? Тогда аргументировайте.

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 24-05-2014 00:22
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Читайте и досконально выполняйте инструкцию по монтажу. Тогда и танцев с бубном (фильтром) около системы не будет.:D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 24-05-2014 08:14
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
Фильтр действительно препятствует возврату масла. И ставят его потому что заморачиваться с азотом не захотели. А почему, потому что цену сбили. А вот и ебитесь тогда раз у вас цена такая низкая.
Создано 26-05-2014 15:07
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 зован
Агрумент достаточный? :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 26-05-2014 15:46
Наверх
vovanv


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
С какого фильтр препятствует возврату масла?
Создано 26-05-2014 22:35
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.