drug15
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 06-04-2012
|
Всем привет. Гуру нужна помощь. есть кентацу KTRX140HZAN3 вроде как аналог Midea MDV-V 140W
внутренние блоки KTGY30HFAN1. дак вот на внешнем блоке выводит ошибке Е2 (Ошибка связи между внутренним блоком главным наружным
блоком) внутренний не ругается. провода исключены. может у кого сервис мануаля есть, буду очень благодарен. заранее спасибо.
|
Создано 25-04-2012 18:03
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Город какой ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 26-04-2012 00:48
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
del. )
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 26-04-2012 07:55
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Поиском по форуму пользоваться не пробовали? Например: http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage116094
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-04-2012 08:59
|
|
|
drug15
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 06-04-2012
|
Пробывал. если посмотреть личные сообщение то в этом можно убедится.
|
Создано 26-04-2012 09:39
|
|
|
drug15
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 06-04-2012
|
если это имеет какое либо значение то Кострома
|
Создано 26-04-2012 09:44
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если посмотреть в МОИХ личных сообщениях, то Вас там не было, а посмотреть ВАШИ личные сообщения у меня нет возможности.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-04-2012 09:58
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Нарушение обмена данными между внутренним блоком и наружным блоком
Индикация: Цифровой светодиодный индикатор наружного блока показывает код ошибки “E2”, и мигает лампочка таймера внутреннего блока, на котором имеет место нарушение обмена данными.
Методы решения проблемы:
1. Проверьте, не поврежден ли кабель связи.
2. Если нет повреждения или разрыва цепи, поменяйте линии P, Q.
А так - проверяйте прохождение сигналов от наружки к внутреннему и от внутреннего к наружному.
Кстати, не написАли, не видит все внутренние блоки или только некоторые.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-04-2012 10:10
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
У меня есть на какую то серию мануал , но он весит более 200 метров .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 26-04-2012 10:24
|
|
|
|
drug15
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 06-04-2012
|
моя электронка mi.78@mail.ru
|
Создано 26-04-2012 21:33
|
|
|
drug15
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 06-04-2012
|
а так грешу на плату. монтажники признались что был каратыш по линии связи. Но хочется посмотреть монуал, а то с информацией просто беда. внутренних блоков 5 шт. ошибок не выдают. изначально межблочный кабель был брошен витухой, в последствии заменен на экранированый
|
Создано 26-04-2012 21:40
|
|
|
drug15
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 06-04-2012
|
Если посмотреть в МОИХ личных сообщениях, то Вас там не было, а посмотреть ВАШИ личные сообщения у меня нет возможности.
прошу прощения. писал Вам в личку, но посмотрел в отправленых и понял что ничего не уходило.
|
Создано 26-04-2012 21:50
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Ну, если немного подумать, то можно предположить следующее:
Поскольку внутренние блоки видят сигнал от наружки, то оптопары на прием у внутренних и на передачу у наружнего работают.
Отсюда вывод - наиболее вероятен выход из строя обвязки оптопары приемника наружного блока. Вынимайте плату, берите тестер, а лучше осциллограф, и смотрите прохождение сигнала через опторазвязки.
|
Создано 31-05-2012 12:55
|
|
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
Там не оптопара, хотя в составе MAX13085C есть и оптопары. Это трансивер RS845. Проще его поменять, он в обычном DIP 8-ми ногом корпусе, меняется без проблем.
|
Создано 31-05-2012 16:57
|
|
|
olegek1989
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 02-09-2013
|
Здраствуйте, гуру, прошу помочь или посоветовать. Проблема такая VRV система KENTATSU KTRZ250HZAN3, 10 внутренних блоков. 7 - KTZX, 3 - KTGY, VRV система работает 2-5 часов и выскакивает ошибка Н7- потеря внутренних блоков во время работы, и потом Е2- ошибка связи.
установил сопротивления на внешнем 120 ом м/у P и Q, проблема вернулась через 4 часа, есть предположение, что кабель связи (длиной 25-35м) идет рядом с силовыми кабелями. Напряжение м/у PE и PQ 2.65 в. на внешнем и на внутреннем последнем измерял. Хочу бросить времянку. Рядом такой же блок, но длина кабеля связи 5м. завелся с первого раза и 3 дня уже работает. Кто чем посоветует? Не нравятся пайка дорожек на плате гл.блока микосхемы пропаяны с одной стороны, на вторую сторону 2-х сторонней платы некоторые ножки без олова.
|
Создано 27-05-2014 09:20
|
|
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
To olegek1989
работает 2-5 часов, потом Н7 и Е2. Проблема с адресацией. KTRZ250HZAN3 - заводская серия Midea = V4+, или серия DX PRO IV по Kentatsu, с возможностью автоматической адресации. Если у вас внутренние серии DX PRO IV, то в каком положении переключатель S6 ( c завода он в положении пучной адресации). Положения переключателя S6 есть на наружном блоке. Если у вас в системе внутренние блоки серии DX PRO III, то для них ручная адресация на платах внутреннего блока, переключатель ENC2. Если у вас внутренние блоки двух серий то для тройки ставим вручную на плате, для четверки через пульт.
Пысы Кабель только три провода в экране, экран на землю, металл, никак не клемма Е.
|
Создано 28-05-2014 08:26
|
|
|
olegek1989
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 02-09-2013
|
Спасибо за помощь, разобрался. DIP переключатель на плате внутр. блока(настенный KTRX), который был последним SW7(последний блок в шлейфе связи) поставил в положение ON, сделал сброс адресов на наружном блоке с помощью S6, потом запустил автоматическую адресацию, и он увидел 10 блоков, и центральный пульт правильно заработал все увидел. Вторая система 3 наружных (KTRZ400) и 52 внутренних (KTRX) по этому алгоритму запустилась с первой попытки. Смущало, то что одна система запустилась без ошобок и работала коректно, не изменяя настроек на внутреннем блоке. Спасибо за помощь еще раз.
|
Создано 28-05-2014 12:21
|
|
|
|