здравствуйте! Приточка находится в подвале, ККБ - на кровле. Перепад - 6 этажей, общая длина - под 50 м.Необходимо дозаправить. Вопрос: где все-таки в данном случае правильно измерять перегрев - на выходе из испара или на входе в ККБ? Ведь если правильный перегрев будет на выходе испарителя, то компрессор наверняка будет греться , а если на входе в ККБ - то наверное будут проблемы с ТРВ.
|
Создано 05-06-2012 14:05
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
И еще - если плотность жидкого фреона на линии насыщения ( напр. при + 40 оС ) умножить на объем жидкостной трубы - получаться ли правильные данные по заправке?
|
Создано 05-06-2012 14:25
|
|
|
HEKTO
Материалист
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
|
нет
Думать надо головою, а не писькой половою
|
Создано 06-06-2012 12:51
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А если рассматривать газовую трубу как продолжение испарителя?
Вы, вообще, в курсе где ТРВ меряет перегрев?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-06-2012 13:17
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
В курсе. Если рассматривать газовую трубу как продолжение испарителя, то ,вероятно, термобаллон должен быть закреплен как можно ближе ко входу в нар. блок. Тогда бы вопросов не возникало.
|
Создано 06-06-2012 14:40
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вот, например, прецизионная кассета от Liebert-а:
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-06-2012 16:10
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
В Вашем случае термобаллон далеко от испарителя, а в моем - 20 см от выхода.
|
Создано 06-06-2012 16:37
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если у Вас правильно подобраны диаметры труб, то все будет работать. Не Вы первый и не Вы последний.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-06-2012 16:44
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
SSA - спасибо.
Просто монтировал не я , в проекте одно оборудование ( Веза с Корфом ), в наличии - VTS c McQuay ( причем в кач-ве ККБ - обычные бытовые блоки). Дай Бог, чтобы были без капиллярок. А за объект браться надо. Кстати, нет ни одной МПП.
|
Создано 06-06-2012 19:19
|
|
|
|