Клиент попросил сделать ему холодильную установку для сушки биогаза. Ниже написаны данные которые он мне предоставил.
Рабочая температура газа – 30-38 С
Рабочее давление ( отн) – атм -0,1 бар
Плотность биогаза – 1 кг/м3.
Газ насыщенный парами влаги 100% - до 50г/м3
Расход газа - до 220 м3/ч
Конечная температура биогаза после охлаждения должна быть 8-10 С.
Теплообменник должен быть кожухотрубный. Может кто нибудь мне помочь с рассчетом требуемой холодильной мощности?
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
а термовлажностная характеристика этого газа есть? состав газа известен? наверно придется задавать большой запас по теплообменнику из-за загрязнений и отложений ;) они уж больно липкие бывают
|
AcidGist
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-09-2011
|
Точного состава газа я сказать сейчас не смогу, но по большей части это метан и небольшое количество углекислого газа и сероводорода.
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Чтобы сконденсировать 50 г воды нужно отвести
0.05*2500 = 125 кДж. Для 220 м3 = 220 кг это 125*220 = 27500 кДж, разделим на 3600 секунд получим мощность 7.64 кВт
Добавим еще теплоотвода на снижение температуры биогаза с 38С до 8С.
Будем считать, что газ из говна состоит на 50% из метана и на 50% из СО2. В этом случае удельная теплоёмкость говногаза примерно 1.54 кДж/кгК.
Для охлаждения на 30 К одного кг говна нужно отвести тепла 1.54*30=46.2 кДж, для 220 кг говна составит 46.2*220=10164 кДж. Разделим на 3600 секунд получим 2.8 кВт
Итого ориентировочно требуется 7.64+2.8=10.5 кВт холода на кипении 0С.
А.С.
|
AcidGist
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-09-2011
|
Спасибо
|
БOБP
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 29-07-2011
|
Цитата |
---|
AcidGist пишет:
Теплообменник должен быть кожухотрубный. Может кто нибудь мне помочь с рассчетом требуемой холодильной мощности? |
Если обязательно кожухотрубный, то обращайся к изготовителям, вопросов зададут не мало, а может вообще развернут, не любят работать с нестандартным оборудованием.
Пластинчатый посчитать реально, но данных маловато.
Печатаю одним пальцем
|