Помогите разобраться в СНиП 41-01-2003, п. 8.2, и).
"Системы вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ... для каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- торговых залов и т.д."
Подходит ли торговое помещение (бутик) площадью 49 кв.м под это определение?
|
Absorber
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 210
дата регистрации: 04-02-2003
|
Да, подходит. И делают в бутиках ДУ.
правда там есть еще и это:
8.3 Требования 8.2 не распространяются:
а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б) площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;
В бутиках в торговых центрах как правило есть водяное пожаротушение.
На вскидку - в Атриуме точно есть, в Европейском
|