Всем привет. Взялись делать автоматику холодильной камеры и возникла следующая проблема:
Производитель испарителя не установил предохранитель от перегрева ТЭНов оттайки. Взялся искать где можно купить и возникло ощущение что продукт весьма специфический --- яндекс выдает нечто невразумительное. Подскажите у кого недорого можно приобрести биметаллический термостат защиты ТЭНа от перегрева.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
возьмите любой подходящий по конструктиву и по темп.диапазону.
С уважением, LordN.
|
sir_puding
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 09-11-2006
|
А можно в пример парочку производителей или продавцов?
Спасибо.
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Цитата |
---|
sir_puding пишет:
Всем привет. Взялись делать автоматику холодильной камеры и возникла следующая проблема:
Производитель испарителя не установил предохранитель от перегрева ТЭНов оттайки. Взялся искать где можно купить и возникло ощущение что продукт весьма специфический --- яндекс выдает нечто невразумительное. Подскажите у кого недорого можно приобрести биметаллический термостат защиты ТЭНа от перегрева. |
А каким образом вы планируете устанавливать этот термостат?
Откровенно говоря, никогда не встречал такого. Обычно контролировалась температура поверхности теплообменника, температура поверхности дренажного поддона не контролировалась вообще.
О каких ТЭНах идет речь? Гибких или твердотельных?
|
sir_puding
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 09-11-2006
|
Тэны металлические в виде буквы П , 4kWt, длина ~ метра полтора. Вставляются горизонтально в каналы в ламелях. Производитель предполагает контроль температуры теплообменника термисторным датчиком. Но у меня возникают сомнения в том, что при сбое контроллера (датчика) я не сожгу ТЭН и оборудование. Вот и хочу прикрепить на него биметаллический предохраниель градусов на 50. В интернете ничего такого не находится.
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
To sir_puding
А Вы в курсе, то на ламелях испарителя вода присутствует при оттайке?
И что будет с этим "предохранителем"? Они на сухих канальных нагревателях стоят, где воды нет...
Разновидность электрического стула...
Используйте обычный капиллярный термостат.
А как можно сжечь ТЭН? Подключите его через реле - есть напруга - ТЭН работает....
Михаил
|
sir_puding
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 09-11-2006
|
Втом то и дело, что нужно термореле с классом защиты > IP 56. А капилярный термостат ставить как-то дороговато.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
sir_puding пишет:
капилярный термостат ставить как-то дороговато. | :D ищите что-нить вроде датчик реле 31-01, 31-10 и т.п.
хотя я тож думаю что это блажь. если шибко боитесь пожара - поставьте термопредохранитель прям на клемник ТЭНа. номинал придётся подобрать методом научного тыка.
С уважением, LordN.
|