кузичек
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 01-04-2005
|
Внтиляция салона красоты. В парикмахерских норму знаю: до 3 рабочих мест...-1; 3-5 рабочих мест....+1,-2; свыше 5...+2,-3. А я хочу узнать нормы воздухообмена(если можно со ссылкой на снипы) по залу:
1 маникюра,педикюра,
2 зала массажа
3 зал косметологии
4 фитнесс центр
5 инфракрасная сауна
6 солярий
7 зал визажа
кто может помогите пожалуйста, по нормам и по своему опыту
|
gleban
Фреон-газ, а вода есть вода!
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 738
дата регистрации: 30-07-2003
|
постоянное прибывание 60 м3/ чел
временное прибывание 20 м3/ чел
По люди/площади (поправьте если напутал, могу ошибиться, СНиП лень искать):
количество людей определяет заказчик, но есть СНиП, где написано, что для рабочего места начальства 6 м2 на чел, для рабочего места простого смертного 4,5 м2.
для предварительного расчета всегда принимаю 6 м2 на 1 чел.
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
небольшие дополнения - для фитнесса - 80 на человека, температура +16, а в солярии надо учитывать вытяжку от самого аппарата (нужен расход вытяжки от него, дабы компенсировать ее притоком)
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
В косметологии иногда ставят аппарат озонотерапии. Требует местного отсоса, хотя ставить его не любят - мол, дизайн портит. Объем вытяжки определен паспортом аппарата.
С уважением, jetcool
|
stileost
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 08-06-2007
|
Нужен ли прток в массажный зал где один посетитель и мастер , помещение площадью 20 кв.м.
Помогите!
|