SVV_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 10-12-2001
|
Уважаемые господа! Прошу совета!
Лопнули медные трубки теплообменника фанкойла, место - калачи.
Заказчик настаивает на запайке. Возможно ли это? Если возможно, то при каком давлении нужно проверять после пайки?
|
cst
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 28-11-2001
|
испытывают давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 0,2 МПа. А запаять все возможно, удобнее газосваркой (с кислородом), факел меньше, температура выше, только осторожно, чтобы не нажечь дырок. Пропаном хуже, факел большой, можно распаять соседние калачи.
Успехов, cst
|
krasnik
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 08-10-2001
|
Лучше паять медно-фосфорным припоем. Этот припой обладает высокой жидкотекучестью и сравнительно низкой температурой плавления, и паять можно без флюса.
|