krasnik
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 08-10-2001
|
Слышал, что на западе давно отказались от оосительных камер и применяют парогенераторы.
Но проблема в том, что она уже установлена, и ее необходимо обслуживать.
Как правильно боротся с бактериями, для избежания заболевания легочных путей людей ?
Какими средствами производится обслуживание оросительной камеры и с какой периодичностью?
Спасибо.
|
FILKA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
|
Уважаемый krasnik!
Ваша проблема нам знакома. Бельгийская компания, с которой мы работаем еже почти четыре года выпускает «химию» для обработки кондиционеров, которая убивает плесень, всевозможные грибки, и естественно нейтрализует запах, об этом препарате можно рассказывать долго. Не хочется переводить наше общение на коммерческую основу. Вашу оросительную камеру советуем обрабатывать не менее двух раз в год. Если оставите ваш e-mail , то мы вам вышлем подробное описание этого препарата и как им пользоваться, секретов нет.
С уважением,
FILKA.
|
krasnik
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 08-10-2001
|
Уважаемый FILKA,
Благодарен Вам за решение моей проблемы. Хотелось поскорее купить эту "химию".
Немогли бы Вы оставить Ваши координаты и Я свяжусь с Вами. как только это будет возможно.
Спасибо.
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Уважаемый krasnik!
Для предотвращения роста бактерий, плесени, слизи, возникновения неприятного запаха, связанного с этим, в поддоны для дренажа в центральных кондиционерах, вентилоконвекторах, сплит-системах добавляют присадки. в количестве, соответствующем производительности устройства (в кВт холода). Срок действия одной такой дозы до 4 недель.
Есть также специальные растворы, которые применяются также для обработки внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляторов, приточных решеток, предотвращая коррозию, возникновение налета жира и прочих загрязнений, содержащихся в воздухе. Периодичность обработки зависит от концентрации раствора, степени загрязненности среды, где находится теплообменник и т.п. Имеются подробные инструкции по применению и таблицы для расчета необходимого количества химикатов в зависимости от тербуемых параметров воздуха.
Мы можем поставлять всю эту химию и многое другое в разумных количествах. Если интересно, можете оставить свой адрес, и мы свяжемся с Вами.
|
kar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 16-12-2001
|
To krasnik
Если камера орошения форсуночная и имеет накопительный бак для воды, то можно использовать препараты, содержащие в своём составе серебро.
И ещё по поводу перехода на парогенераторы: это удовольствие не из дешёвых. В последнее время в камерах орошения стали широко использоваться "маты". Специальные блоки спресованные слоями, пропитанные каким то составом. Между слоями протекает вода. Воздух проходя сквозь эти маты увлажняется. Такая камера раза в 2-3 меньше чем форсуночная.
Что же касается обработки химией, то это конечно же здорово. но есть несколько нюансов:
1. Во-первых она должна быть как говорится без вкуса, без цвета. без запаха ;-))
2. При обработке калориферов, их лучше вытаскивать из кондиционера и промывать в какой-нибудь ёмкости (ванной), дабы на лить по напрасну рассольчик. Лучше всего замочить на пару часиков калорифер. Но смотрите, чтоб только медь и алюминий не вступили в реакцию с данной наливочкой :-))
С уважением ко всем собеседникам
|