Дайкин китайского производства родной стоит.Гайки газовые обмёрзшие говорят были пол года.У двух кондиционеров компрессора клин словили.От нехватки фреона могли клин словить?Или зимой грелись.Масло практически не было на нипеле.Трасса на 3 этаж уходит и там сколько то до канальника.Клемы с компрессоров снял,включаться стали.Но один отрубился с ошибкой Е4.Мануал скиньте пожалуйста
Что не знаем- спрашиваем.Решили поставить Б/У.Не хотелось бы,что бы накрылся опять.Работает только на холод.По вертикали 10 м без петель.Наружный внизу.Масло на нипеле практически не было.Заправлять по весам или по давлению лучше?И масло какое добавить? В б/у его явно не достаточно.Обогрев картера поставлю.
Хозяин говорит,что не заправляли 2 года.Сервисники подозрительные были.Видели,что гайки обмёрзшие.И сказали,что фреона в норме,а обмерзает из за зауженной вентиляции канальника.Обмерзает у такого же работающего, при 3Ваr.Я до 4 пока не доводил,посмотрим.Может так случиться,что компрессора рабочие,а автоматы выбивало,если фазы перекинули в тихаря электрики.
Может, все-же не "1" после "С" - холодной модели, а "F", хотя, не принципиально, это "Design number".
На "холодном" 42-м блоке стоит реле контроля фаз. И, если чередование фаз неправильное, то в наружном блоке будет включаться только вентилятор.
Фазы надо менять не на компрессоре, а на входе блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
На холодных блоках с двумя пропеллерами реле контроля фаз нету.
Если фазы перепутать, то он будет крутиться в обратную сторону, греметь, греться и всячески выказывать своё "Фу!". Ну и качать, естесственно, тоже не будет.
3 бара, обмерзает всас... Лейте, лейте. Только компрессорами запаситесь. :)
Видели,что гайки обмёрзшие.И сказали,что фреона в норме,а обмерзает из за зауженной вентиляции канальника. - не исключено. Равно как и засратый испаритель или фильтры.
А мы пока не льём,думаем.Компрессор б/у ставить буду.заправлю по весам,плюс сколько то на1м трассы?Маслоподъёмные петли через 5 метров сделаю.Посмотрю, будет обмерзать или нет.Масла сколько посоветуете влить?2 литра Так мануала на холодный HDU-42C103/H,что нет ни у кого?
Цитата
Olmer79 пишет:
Равно как и засратый испаритель или фильтры.
Вы имеете ввиду в фреоновом контуре?Давление нагнетания проверю.Сколько там Вar должно быть?Разницу по перегреву для этой модели можете сказать?Фильтров не видел.
Получил мануальчик.Спасибо. Поставили компрессор.Всё равно обмерзает на низком.Погода +17.Ток 7А.Должно 8А на холод,3.6ВаR на низком.15Ваr на высоком.Трасса может длинная 37м?12м на верх и 25 по горизонтали.Фильтры проверял-чистые.Дополнительные дифузоры до меня ставили,наверное то же боролись с обмерзанием.