oooms
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 09-09-2010
|
Здравствуйте уважаемые товарищи, подскажите, пожалуйста, что за компрессор стоит на установке hisense kfr-7002we - это настенный сплит. Суть в том, что никаких опознавательных знаков не сохранилось: уничтожены временем и осадками, а его необходимо менять т. к. вышел из строя. Буду очень признателен.
Спасибо за понимание и содействие.
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Подозреваю, что роторный Хитачи SHW33TC4-U встанет туда как родной... Ну или аналог ищите.
|
oooms
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 09-09-2010
|
Конкретнее, чтобы точно знать, какие технические характеристики родного компрессора, чтобы вдруг купить не тот.
Может, все же кто-то знает какой ставят по заводу компрессор на данные установки.
Спасибо за понимание и содействие.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage129390
Говорят, что hisense = Ballu
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
cympak
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 30-08-2011
|
Hitachi THU33WC6-U
|