Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Датчик температуры испарителя на кассете General Climate GC-4C24HR / наружка GU-U24HR
Встает после сразу после монтажа по ошибке Е4, подоткнул датчик с точкой 20кОм- 22град - не заработал.
Нужен сервис мануал , характеристика датчика или возможные аналоги.
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
у какого производителя есть еще датчики в металической обойме с такими точками
-20град - 115 кОм
-10град - 62 кОм
0град - 35 кОм
10град - 20,7 кОм
20град - 12,6 кОм
25град- 10кОм
30 град - 7,9 кОм
странно что не пошел с неродным датчиком кот 20кОм -22 град, вроде очень близко...
B может неисправна ?
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Попробуйте NTC 10кОМ
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Это ошибка датчика наружного блока. Посмотрите провода от колодки Т3 Е до платы внутреннего блока. Может быть там провода перепутаны и поэтому 20 кОм датчик не пошел.
P.S: у самсунгов такие же датчики.
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
Е4 - точно ошибка трубного термистора на наружном блоке. Его сопротивление 10кОм при +25С. Равно как и у всех термисторов (кроме Тнагн) которые ставятся на технику с Midea.
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
тыкал не туда, в испаритель ...
8)
|