kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
кто с кем сотрудничает по запчастям в Москве? Блок RAM-80QH1
|
Создано 05-04-2011 10:23
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
bubblegum пишет:
кто с кем сотрудничает по запчастям в Москве? Блок RAM-80QH1 |
Как говорится - ближе к телу. Чего нужно конкретно
C уважением Valve.
|
Создано 05-04-2011 11:15
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
нужна плата:
также вопрос по лампам диагностики на наружном блоке:
units 1\2:
LD301А - не горит
LD302А - не горит
LD303A - не горит
LD304A - горит
LD 305A - мигает
units 3\4:
LD301В - не горит
LD302В - не горит
LD303В - горит (при выкл. гаснет)
LD304В - горит
LD 305В - горит
либо мануальчик мне вменяемый скиньте. а то у меня итальянский. если нет русского, то английский пойдет.
|
Создано 05-04-2011 12:58
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
bubblegum пишет:
нужна плата: |
К сожалению такой уже в наличии нет.
Цитата |
---|
bubblegum пишет:
также вопрос по лампам диагностики на наружном блоке: |
LD305A(мигает) - ошибка связи между внутр. и наружным блоками.
LD303B(горит) - в процессе функционирования (during operation) про LD304 не ясно но думаю это второй блок пары (LD305 - первый) или наоборот.Цитата |
---|
bubblegum пишет:
либо мануальчик мне вменяемый скиньте. а то у меня итальянский. если нет русского, то английский пойдет. |
Пиши мыло есть Немецко-Английский мануал. :)
C уважением Valve.
|
Создано 05-04-2011 15:04
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
Цитата |
---|
valve пишет:
К сожалению такой уже в наличии нет. | нет впринципе нигде? или у Вас?
пришлите пожалуйста мануал на мыло. и если не секрет мобильный телефон туда же на мыло.
pavel.dorokhov@gmail.com
|
Создано 05-04-2011 15:45
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Цитата |
---|
bubblegum пишет:
Блок RAM-80QH1 |
Приходилось ремонтировать RAM-80QH1
В силовой части летят сборки силовых транзисторов.
Т.е. транзисторная сборка которая выдаёт 3 фазы на компрессор.
Легко прозванивается тестером.
Если есть необходимость в данных силовых сборках пишите, здесь либо в личку.
С уважением,
Alex2001
|
Создано 06-04-2011 10:51
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
я пока не знаю. но на всякий случай заимел бы. объект далеко, там 3 машины и не одна из них не работает. надо будет разбираться. почта в предыдущем сообщении.
|
Создано 07-04-2011 19:05
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
RAM-80QH1 - очень чувствителен к напряжению.
Вплоть до того что на одном объекте заказчик варил шину "земля" из стальной полосы 3*30 мм. Только после этого RAM-80QH1 перестал останавливаться по ошибке. Пока не сделали нормальную "землю" помогало только "передёрнуть" эл. автомат.
Т.е. данная модель нуждается в качественном заземлении - именно заземлении а не "занулении"(подключение земляного провода на "0" недопустимо).
А наличие транзисторных сборок на складе сегодня посмотрю(Сборки производства МЕ).
Главное чтобы не плата PWB MAIN. Крайний раз, когда интересовался ценой, мне называли цену поставки с европейского склада 1.500 вечнозелёных.
С уважением,
Alex2001
|
Создано 08-04-2011 10:06
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
От одного электронщика слышал, что бытовые инвертора Хитачи он часто ремонтировал. Летели платы управления, какая деталь не помню, но очень дешёвая и всё время одно и то же, причём установлены системы в разных местах. После замены этих деталек на новые, всё работало нормально. Прошло через него с десяток таких инверторов, было это 1,5 года назад.
|
Создано 08-04-2011 10:12
|
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Цитата |
---|
bubblegum пишет:
но на всякий случай заимел бы |
Сборки транзисторные у нас к сожалению закончились.
А установлены в RAM-80QH1 вот такие:
Как ни странно производство МЕ
В Москве нетрудно найти под заказ, поставляют обычно за период от 3 до 5 недель.
Удачи!
З.Ы. В первую очередь проверьте качество эл. питания.
С уважением,
Alex2001
|
Создано 11-04-2011 18:01
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
Alex2001 пишет:
В силовой части летят сборки силовых транзисторов. Т.е. транзисторная сборка которая выдаёт 3 фазы на компрессор. |
Обычно вместе со сборкой вылетает и плата управления (часть пл.управления как повезёт) поскольку напряжение большое, а развязка управления сборкой именно на плате. :(
Есчё очень часто выходят из строя с нашей сетью ACT модуль (АККМ).
Цитата |
---|
Alex2001 пишет:
Главное чтобы не плата PWB MAIN. Крайний раз, когда интересовался ценой, мне называли цену поставки с европейского склада 1.500 вечнозелёных. |
Всё правильно ведь плата двойная каждая часть на свой компрессор поэтому две по 750 у.е. :D
Если кому надо могу продать за 1000 убитых енотов новую. ;)
C уважением Valve.
|
Создано 11-04-2011 21:05
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
плата sw p.w.b, что на фото тупо сломана. трещина. но она не двухслойная, поэтому поправить можно. но правда у катушки часть магнита отломалось. там даже на фото видно. вот с этим хз пока что делать. интересно отдельно можно такую купить, перепаять чтоб.
что касается второй машины там где я переписал индикацию светодиодов - проблема вроде не в силовой части, а в связи наружный внутренний. надо будет опять ехать когда sw починится. по-моему в данной модели (а может и во всем hitachi) сделано всё, для того чтобы было сложней её ремонтировать. начиная от кол-ва саморезов, заканчивая кол-ом плат.
|
Создано 11-04-2011 21:36
|
|
|
bemmer
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 15-08-2010
|
А может кто-нибудь помочь с крыльчаткой для внутреннего блока Hitachi RAS-10SH1 или подскажите, куда обратится за такой запчастью?
|
Создано 04-05-2011 17:32
|
|
|
|