Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Hitachi запчасти
.: Hitachi запчасти
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Hitachi запчасти»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
kenji


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
кто с кем сотрудничает по запчастям в Москве? Блок RAM-80QH1
Создано 05-04-2011 10:23
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
bubblegum пишет:
кто с кем сотрудничает по запчастям в Москве? Блок RAM-80QH1

Как говорится - ближе к телу. Чего нужно конкретно Вопрос

C уважением Valve.
Создано 05-04-2011 11:15
Наверх
kenji


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
нужна плата:

Рисунок

также вопрос по лампам диагностики на наружном блоке:

Рисунок

units 1\2:
LD301А - не горит
LD302А - не горит
LD303A - не горит
LD304A - горит
LD 305A - мигает

units 3\4:
LD301В - не горит
LD302В - не горит
LD303В - горит (при выкл. гаснет)
LD304В - горит
LD 305В - горит

либо мануальчик мне вменяемый скиньте. а то у меня итальянский. если нет русского, то английский пойдет.
Создано 05-04-2011 12:58
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
bubblegum пишет:
нужна плата:

К сожалению такой уже в наличии нет.
Цитата
bubblegum пишет:
также вопрос по лампам диагностики на наружном блоке:

LD305A(мигает) - ошибка связи между внутр. и наружным блоками.
LD303B(горит) - в процессе функционирования (during operation) про LD304 не ясно но думаю это второй блок пары (LD305 - первый) или наоборот.
Цитата
bubblegum пишет:
либо мануальчик мне вменяемый скиньте. а то у меня итальянский. если нет русского, то английский пойдет.

Пиши мыло есть Немецко-Английский мануал. :)


C уважением Valve.
Создано 05-04-2011 15:04
Наверх
kenji


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
Цитата
valve пишет:
К сожалению такой уже в наличии нет.
нет впринципе нигде? или у Вас?

пришлите пожалуйста мануал на мыло. и если не секрет мобильный телефон туда же на мыло.
pavel.dorokhov@gmail.com
Создано 05-04-2011 15:45
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Цитата
bubblegum пишет:
Блок RAM-80QH1


Приходилось ремонтировать RAM-80QH1

В силовой части летят сборки силовых транзисторов.
Т.е. транзисторная сборка которая выдаёт 3 фазы на компрессор.
Легко прозванивается тестером.
Если есть необходимость в данных силовых сборках пишите, здесь либо в личку.

С уважением,
Alex2001
Создано 06-04-2011 10:51
Наверх
kenji


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
я пока не знаю. но на всякий случай заимел бы. объект далеко, там 3 машины и не одна из них не работает. надо будет разбираться. почта в предыдущем сообщении.
Создано 07-04-2011 19:05
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
RAM-80QH1 - очень чувствителен к напряжению.
Вплоть до того что на одном объекте заказчик варил шину "земля" из стальной полосы 3*30 мм. Только после этого RAM-80QH1 перестал останавливаться по ошибке. Пока не сделали нормальную "землю" помогало только "передёрнуть" эл. автомат.
Т.е. данная модель нуждается в качественном заземлении - именно заземлении а не "занулении"(подключение земляного провода на "0" недопустимо).
А наличие транзисторных сборок на складе сегодня посмотрю(Сборки производства МЕ).
Главное чтобы не плата PWB MAIN. Крайний раз, когда интересовался ценой, мне называли цену поставки с европейского склада 1.500 вечнозелёных.

С уважением,
Alex2001
Создано 08-04-2011 10:06
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
От одного электронщика слышал, что бытовые инвертора Хитачи он часто ремонтировал. Летели платы управления, какая деталь не помню, но очень дешёвая и всё время одно и то же, причём установлены системы в разных местах. После замены этих деталек на новые, всё работало нормально. Прошло через него с десяток таких инверторов, было это 1,5 года назад.
Создано 08-04-2011 10:12
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Цитата
bubblegum пишет:
но на всякий случай заимел бы


Сборки транзисторные у нас к сожалению закончились.

А установлены в RAM-80QH1 вот такие:

Как ни странно производство МЕ

В Москве нетрудно найти под заказ, поставляют обычно за период от 3 до 5 недель.
Удачи!
З.Ы. В первую очередь проверьте качество эл. питания.

С уважением,
Alex2001
Создано 11-04-2011 18:01
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
Alex2001 пишет:
В силовой части летят сборки силовых транзисторов. Т.е. транзисторная сборка которая выдаёт 3 фазы на компрессор.

Обычно вместе со сборкой вылетает и плата управления (часть пл.управления как повезёт) поскольку напряжение большое, а развязка управления сборкой именно на плате. :(
Есчё очень часто выходят из строя с нашей сетью ACT модуль (АККМ).
Цитата
Alex2001 пишет:
Главное чтобы не плата PWB MAIN. Крайний раз, когда интересовался ценой, мне называли цену поставки с европейского склада 1.500 вечнозелёных.

Всё правильно ведь плата двойная каждая часть на свой компрессор поэтому две по 750 у.е. :D
Если кому надо могу продать за 1000 убитых енотов новую. ;)

C уважением Valve.
Создано 11-04-2011 21:05
Наверх
kenji


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
плата sw p.w.b, что на фото тупо сломана. трещина. но она не двухслойная, поэтому поправить можно. но правда у катушки часть магнита отломалось. там даже на фото видно. вот с этим хз пока что делать. интересно отдельно можно такую купить, перепаять чтоб.
что касается второй машины там где я переписал индикацию светодиодов - проблема вроде не в силовой части, а в связи наружный внутренний. надо будет опять ехать когда sw починится. по-моему в данной модели (а может и во всем hitachi) сделано всё, для того чтобы было сложней её ремонтировать. начиная от кол-ва саморезов, заканчивая кол-ом плат.
Создано 11-04-2011 21:36
Наверх
bemmer


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 15-08-2010
А может кто-нибудь помочь с крыльчаткой для внутреннего блока Hitachi RAS-10SH1 или подскажите, куда обратится за такой запчастью?
Создано 04-05-2011 17:32
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.