sulii
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 15-10-2010
|
подскажите куда правильнее ставить датчик Фасека.
третье колено конденсатора в случае односекционного теплообменника-это нормально?
по температуре среднего и верхнего регулятора встречаются несколько вариантов:
20 град и дельта 17
30 град и дельта 10
тоже как порекомендуете?
|
D-V
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
|
"третье колено конденсатора в случае односекционного теплообменника-это нормально?"---Это не нормально.
|
sulii
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 15-10-2010
|
середина наверно теоретически правильнее, но я смотрю как ставят практически и вот возникают такие вопросы.
то ли это оттого что к середине сложнее пробраться, то ли есть какая то сакральная истина в этом.
из инструкции к ЭРКО-2(аналог)
5.4. Определить место для установки датчика. Датчик
рекомендуется устанавливать на второй или третий калач от входа в
конденсатор.
значит имеет право это на жизнь?
|
Aleksey-min
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 21-03-2012
|
правильнее будет поставить его в гидравлическую середину конденсатора...
|
Alexey11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 07-05-2008
|
следить он должен за температурой конденсации, а не за температурой на входе в конденсатор перегретого газа, и не на выходе - за температурой переохлажденной жидкости. Посередине - а где шанс, что он не переохладится слишком сильно, и не заляжет в 1/2 конденсатора вся заправка нежной к недозаправке капиллярной холодильной машины... Ставил на выходе, настраивал на температуру переохлажденной жидкости. Год полет нормальный.
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Конденсация начинается примерно в первой трети теплообменника и сохраняется еще треть. Оставшаяся часть м.б. ПО. Чтобы попасть в температуру переохлажденной жидкости надо на 100% знать какое д.б. ПО у капиллярной машины. А оно меняется от 1 до 6 К.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
karabats
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
|
Как мне кажется, задача "зимнего комплекта" на маленьких сплитах с капиляркой, не дать фреону в конденсаторе переохладиться настолько, чтобы критично не упало давление конденсации и не более того. Искать волшебные точки, калачи и трубки - дело неблагодарное. Без информации о давлении - никакого толку. Только температура трубки на выходе из гуд энаф))))
Ну будет конденсация на третьем калаче, а чего потом с жидкостью будет, если на улице может быть - 20, а может и +5?
У капиллярной машины вообще все постоянно пляшет, не только от наружных условий зависит, но и от внутренних.
Вопрос в том, что никто это и не отрицает, система мол самовыравнивающаяся)
Блин, опять задумался о стенде...
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
А вот хрен))) Ежели будет поддерживаться постоянно конденсация, то расход через капилярку будет постоянен. Что творится в помещении дело вторичное. И чистота теплообменников и всей байды связаной с теплосъемом тоже.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|